这泥还有救吗?

[复制链接]
未闻花名 | 2021-6-28 12:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-6-28 08:57
你这个是膜池取的样吗

不是,0池取得
回复

使用道具 举报

未闻花名 | 2021-6-28 12:50:59 来自手机 | 显示全部楼层
蒸蒸日上 发表于 2021-6-27 22:07
请问是因为鼓风机气量不够么。我这顺便处理渗滤液500吨左右,风机开到90%,氨氮处理效果不佳,在15左右。 ...

溶氧2-4,停补碳源的时候很容易超过4
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-6-28 13:37:10 | 显示全部楼层

你们排泥是怎么排的
回复

使用道具 举报

蒸蒸日上 | 2021-6-28 19:58:50 | 显示全部楼层
未闻花名 发表于 2021-6-28 12:50
溶氧2-4,停补碳源的时候很容易超过4

溶解氧正常呢,那是不是生化出水氨氮高,主要是因为进水氨氮超标呢
回复

使用道具 举报

AAA马1771316397 | 2021-6-28 21:29:00 来自手机 | 显示全部楼层
抓紧排泥吧。40的污泥估计解体也严重了。硝化反应没问题,能凑合运行,但是费电。
回复

使用道具 举报

未闻花名 | 2021-6-28 21:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-6-28 13:37
你们排泥是怎么排的

从o池直接排。
回复

使用道具 举报

未闻花名 | 2021-6-28 21:49:25 来自手机 | 显示全部楼层
AAA马1771316397 发表于 2021-6-28 21:29
抓紧排泥吧。40的污泥估计解体也严重了。硝化反应没问题,能凑合运行,但是费电。 ...

嗯,现在一天排三次,从0池直接排的,效率低
回复

使用道具 举报

未闻花名 | 2021-6-28 21:54:42 来自手机 | 显示全部楼层
蒸蒸日上 发表于 2021-6-28 19:58
溶解氧正常呢,那是不是生化出水氨氮高,主要是因为进水氨氮超标呢

进水水质突变可能性不大,调节池很大,而且每天有测数据。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-6-29 08:17:59 | 显示全部楼层

有膜池 就从膜池直接排了
回复

使用道具 举报

未闻花名 | 2021-6-29 12:20:03 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-6-29 08:17
有膜池 就从膜池直接排了

管式膜,离污泥池太远了,设计时就没考虑从那排。
回复

使用道具 举报

本版积分规则