浅墨初白 | 2021-6-29 14:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
典型的污泥受冲击了,进水COD太高,水量不宜过大
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-6-29 16:57:26 | 显示全部楼层
未闻花名 发表于 2021-6-29 12:20
管式膜,离污泥池太远了,设计时就没考虑从那排。

管式膜回流回去的管路就可以排。
回复

使用道具 举报

启辉 | 2021-6-29 17:02:42 | 显示全部楼层
DO多少?感觉污泥絮体很松散,怀疑丝状菌膨胀。少量投加二氧化氯看看效果,排泥跟上
回复

使用道具 举报

千秋大业 | 2021-6-29 17:09:04 来自手机 | 显示全部楼层
这是硝化菌占优势的状态,对渗滤液算正常。上浮还是反硝化缘故,其他菌也活不下来。有BOD越过了好氧池,于是沉淀池反硝化了。通常BOD高硝化菌没有优势的,也就是因为低,硝化表现才好
回复

使用道具 举报

Mrlee | 2021-6-30 14:59:52 | 显示全部楼层
排泥吧,你这个。
回复

使用道具 举报

未闻花名 | 2021-6-30 17:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-6-29 16:57
管式膜回流回去的管路就可以排。

嗯,设计的时候没有。
回复

使用道具 举报

未闻花名 | 2021-6-30 17:49:51 来自手机 | 显示全部楼层
启辉 发表于 2021-6-29 17:02
DO多少?感觉污泥絮体很松散,怀疑丝状菌膨胀。少量投加二氧化氯看看效果,排泥跟上 ...

我也怀疑丝状菌膨胀,沉降太差了,但是工艺控制的指标不满足诱发丝状菌条件,没显微镜,不太确定。
回复

使用道具 举报

阿亮@@666659 | 2021-6-30 21:53:36 来自手机 | 显示全部楼层
垃圾渗滤液,有机物高,盐份高,20000多的垃圾渗滤液,你填埋场没有好好做的原因吧!
回复

使用道具 举报

未闻花名 | 2021-7-1 08:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
阿亮@@666659 发表于 2021-6-30 21:53
垃圾渗滤液,有机物高,盐份高,20000多的垃圾渗滤液,你填埋场没有好好做的原因吧! ...

电厂烧的垃圾的渗滤液,原水基本不处理。肯定没有专业填埋场有成效。
回复