请各位大佬帮忙看一下这个sv30

[复制链接]
查看563 | 回复8 | 2026-10-7 15:59:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
sv30 不沉降  刚恢复运行 5 天之前停了大概了一个月没有渗滤液没有进水一直曝气没停 ph  正常溶解氧 3 左右出水氨氮 18
image_1791360051853.jpg
image_1791360054031.jpg
回复

使用道具 举报

春暖花开77023 | 2026-10-7 17:47:46 来自手机 | 显示全部楼层
需要排泥了 放假这段时间有间接性加碳源吗
回复

使用道具 举报

亡羊补牢 | 2026-10-8 08:02:18 来自手机 | 显示全部楼层
春暖花开77023 发表于 2026-10-7 17:47
需要排泥了 放假这段时间有间接性加碳源吗

没排泥,没进水,就加了一袋葡萄糖
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2026-10-8 08:41:06 | 显示全部楼层
刚恢复就小水量 间歇进水 负荷不要着急往上提。泥没什么问题,进水就行了
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2026-10-8 14:26:58 | 显示全部楼层
泥量妥妥的多,建议小流量进水和适当排泥
回复

使用道具 举报

亡羊补牢 | 2026-10-11 11:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2026-10-8 14:26
泥量妥妥的多,建议小流量进水和适当排泥

🙏感谢
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2026-10-11 11:21:23 | 显示全部楼层

客气了   你们这是什么废水呢?
回复

使用道具 举报

亡羊补牢 | 2026-10-19 20:24:28 来自手机 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2026-10-11 11:21
客气了   你们这是什么废水呢?

垃圾渗滤液
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2026-10-20 09:36:08 | 显示全部楼层

嗯嗯  我们停的时候都是间歇性曝气就可以了