曝气池浮渣清理
作者: 『空』   2021-1-10    |    最后发表: 『空』   2021-1-11 08:27 4  863
PAC投加至曝气池
为了去除总磷,PAC过量投加至曝气,对曝气池有什么影响?
 ...2
作者: 冬季   2021-1-10    |    最后发表: ^O^虎^O^   2021-1-23 15:57 13  1651
SBR工艺出水氨氮高 新人帖
这几天氨氮降下去了,总氮反而上来了,求教一下各位大佬,拜托🙏🏻 ,SBR工艺系统,谢谢
作者: juno   2021-1-10    |    最后发表: 摩羯双鱼座   2021-1-10 16:46 5  1238
求助,磁混出水变浑浊求解! attach_img
这个是刚拍的图,混凝搅拌以后得照片和斜管沉淀池出水的照片。晚上可能看不太清,沉淀池出水它是那种透明度比较差,发白的那种浑。然后搅拌后的是絮团较少,水整 ...
作者: 干了这碗恒河水   2021-1-9    |    最后发表: 放牛班班长   2021-1-11 08:18 7  1664
总氮超标。。。 新人帖
生活污水处理厂,AAO+MBR工艺,进水总氮60-80,出水总氮30左右,氨氮1左右,内回流膜池到缺氧池,氨氮就升高,总氮也上升,请教各位大神啥原因,缺氧池无溶解氧 ...
 ...2
作者: 柒先生   2021-1-9    |    最后发表: 林深见鹿   2022-3-15 17:34 18  1747
生活污水污泥松散和培养 attach_img
1、生活污水,以前几个月都是以污泥负荷特别低,DO特别高,导致污泥松散,上清液混浊,出水水质有细悬浮物。现在加葡糖糖和降低DO,一个星期了,还没有什么效果 ...
作者: 冬季   2021-1-9    |    最后发表: WxPan   2021-1-21 13:11 7  1054
求助芬顿工艺的技术要点
1、不能连续进水,需要看后面要水情况,反应时间长有没有问题。 2、酸在3-4,加双氧水和亚铁,可不可以一块儿加,投加比例多少!? 3、我看有的用摩尔比计算,什 ...
作者: 366161   2021-1-9    |    最后发表: Gweyshyn   2021-1-11 13:48 7  1939
氧化沟污泥沉降比在百分之八十左右,居高不下
污水处理厂,进水有生活污水和工业废水,比例一半一半吧,氧化沟污泥沉降比在百分之80左右,居高不下,有点类似污泥膨胀,但没有丝状菌,出水各项指标也一切正常 ...
 ...2
作者: 浅墨初白   2021-1-9    |    最后发表: 浅墨初白   2021-1-16 10:00 10  1754
氧化沟污泥沉降比居高不下,在百分之80左右,怎么解决 新人帖
污泥处理厂,进水有生活污水和工业废水,比例一半一半吧,氧化沟污泥沉降比在百分之80左右,居高不下,有点类似污泥膨胀,但没有丝状菌,出水各项指标也一切正常 ...
作者: 浅墨初白   2021-1-9    |    最后发表: 浅墨初白   2021-1-9 14:55 1  907
出水总氮,为什么就是降不下去 新人帖 attach_img
进出水的图片都截图了,进水现在降低了一倍,缺氧池溶解氧0.2到0.4 好氧池溶解氧6左右 aao工艺,以前好氧溶解氧饱和状态了,氨氮也是这样,缺氧池一天加了9包乙 ...
 ...234
作者: wushi   2021-1-9    |    最后发表: 『空』   2021-2-23 18:53 32  3028
进水氨氮进多少出多少……
进水氨氮130 ,生化池全部100以上。反硝化前置,厌氧好氧 厌氧好氧 厌氧好氧工艺,硝化不知道出了什么问题,
 ...23
作者: JF小迷弟   2021-1-8    |    最后发表: 放牛班班长   2021-1-10 11:13 20  1389
进水COD异常升高,已影响后池,怎么快速恢复?
处理化工废水,工艺是前置反硝化工艺后加厌氧脱氮再接触氧化处理后出水。原进水COD在5000左右,异常进水涨至1万以上,因发现较晚,反硝化池的COD由500涨至10000 ...
作者: 海宁   2021-1-8    |    最后发表: 曹佩   2021-5-2 23:32 9  1416
畜禽养殖废水处理工程 新人帖 attach_img
能提供一些工艺流程的思路吗。多谢!!
 ...2
作者: 轻盈华尔兹   2021-1-7    |    最后发表: 蒸蒸日上   2021-2-5 19:18 13  1195
请问缺氧池硝态氮控制指标? 新人帖
县城市政污水,因管网问题水量1万 COD100 总氮40 氨氮35。 AAO ,目前内回流打满 4倍。缺氧加25液体乙酸钠2吨。 测缺氧池硝态氮12 ,出水总氮要求15.不稳定。 ...
作者: 左是又非   2021-1-7    |    最后发表: 芳753940   2024-7-18 04:35 6  1331
中水回收 砂滤+碳滤+一级反渗透 新人帖
原水COD350,产水TOC能控到2.5以下么,新手求教
作者: 姜加林   2021-1-7    |    最后发表: 猛牛   2021-1-8 07:46 2  816
求各位大师指点一二
养殖废水厌氧罐温度12℃,有没有好的升温经验分享一下
 ...2
作者: 泷640118   2021-1-6    |    最后发表: 泷640118   2021-1-8 12:29 15  1232
COD一万多的甲醇废水,采用哪种处理技术此件好 新人帖
COD一万多的甲醇废水,采用哪种物化处理方法能降到1000mg/L,原水静止后COD就降到了3000多,求教各位前辈
作者: 桃子   2021-1-6    |    最后发表: SARAOE   2021-1-7 21:18 6  677
厌氧反应器产生泡沫的原因及解决办法 原创
厌氧反应器产生泡沫问题主要原因是液体表面张力的降低,降低液体表面张力可能是因生物体本身产生的一些中间产物,从而降低了液体的表面张力,结果导致泡沫产生。 ...
作者: 曹佩   2021-1-6    |    最后发表: 一路向前   2024-10-19 16:39 8  2699
应急泵站运营问题 attach_img
农村污水应急泵站处理规模5000方每天,进水氨氮55-60,总氮70-85,COD420-450,TP3.0左右,出水要求达到准四(除总氮外),工艺为AO+MBR,生化停留时间7.2小时,均 ...
 ...234
作者: future   2021-1-5    |    最后发表: future   2021-1-12 21:07 31  1522
高硬度水降低硬度的措施 新人帖
总硬度在3000mg/l左右,现阶段采取混凝沉淀工艺,主要投加辅料为氢氧化钠,可降低至200左右,未达到我厂工艺要求60,大家有什么好的方法 ...
 ...2
作者: 平凡的xiao生   2021-1-5    |    最后发表: 我是一个小倭瓜   2021-1-9 21:00 14  1568