饮料厂SV30不沉、疑是丝状菌膨胀

[复制链接]
那片雪 | 2021-1-24 13:02:18 来自手机 | 显示全部楼层
絮凝不好,絮体太小,丝状菌多,影响沉淀,再就是泥本身也不容易沉淀
回复

使用道具 举报

就算跟你未游尽 | 2021-1-24 15:03:18 来自手机 | 显示全部楼层
那片雪 发表于 2021-1-24 13:02
絮凝不好,絮体太小,丝状菌多,影响沉淀,再就是泥本身也不容易沉淀

一月中旬是有沉降的,而且有上清液,就前段期间突然沉不下去了,然后镜检看到好多丝状菌,一直排泥还是这样。现在投加磷肥和提高DO,还有一直在查进水是不是接了其他管道😂
回复

使用道具 举报

就算跟你未游尽 | 2021-1-24 15:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
我来更新了,这是今天的镜检,第一张好氧4,第二张是好氧1的。SV30是上午8点到下午3点的,刚水样30分钟内不沉的,但是好氧1的颜色有点怪怪的,有前辈知道是怎么回事吗?
wechat_upload1611472060600d1cbc78f02
wechat_upload1611472060600d1cbcade71
wechat_upload1611472060600d1cbcdf560
wechat_upload1611472061600d1cbd1b847
回复

使用道具 举报

末世,桃花依旧 | 2021-1-25 09:50:21 | 显示全部楼层
就算跟你未游尽 发表于 2021-1-22 18:04
这边负责调试的师傅认为是DO和磷肥不足😂,前辈你怎么看

这个就要对水质里面的几个污染物浓度进行测量分析,如果营养比例真的失衡就需要补充了
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-1-25 10:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
就算跟你未游尽 发表于 2021-1-22 10:57
本来后端是加药斜管沉淀的,后来COD出水指标突然改到60了,没办法只好上MBR了,。进水前段有容量30方的汽 ...

PAM.不过量对膜的影响就不大
回复

使用道具 举报

你的选择 | 2021-1-26 06:28:49 来自手机 | 显示全部楼层
镜检没看到有什么微生物呢,还是没发出来
回复

使用道具 举报

就算跟你未游尽 | 2021-1-26 08:07:58 来自手机 | 显示全部楼层
你的选择 发表于 2021-1-26 06:28
镜检没看到有什么微生物呢,还是没发出来

微生物有的,就是手机掌握不好,拍不到😂
回复

使用道具 举报

你的选择 | 2021-1-27 12:46:31 来自手机 | 显示全部楼层
就算跟你未游尽 发表于 2021-1-26 08:07
微生物有的,就是手机掌握不好,拍不到😂

可以在淘宝上买个手机支架,萌套再目镜上,几十块钱吧
回复

使用道具 举报

Liang810 | 2022-3-2 21:48:51 来自手机 | 显示全部楼层
前辈请问您这情况是怎么调试回来的我也遇到了相同的问题不知道该怎么办
回复

使用道具 举报

A擅解人意~ | 2022-3-4 15:55:56 来自手机 | 显示全部楼层
帅大叔 发表于 2021-1-22 07:34
通过镜检确定是污泥膨胀了,加大风量,加点铝盐或者次氯酸钠但不要加过量啊,排泥 ...

应该先把负荷减下来,末端爆气减小,
回复

使用道具 举报