后端化学除磷泡泥求解

[复制链接]
查看412 | 回复8 | 2021-1-20 16:04:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,目前公司末端化学除磷出现严重泡泥的情况,哪位朋友帮忙分析下,工艺流程:隔油池+调节池+气浮+厌氧+接触氧化+二沉+中间池+清水池,目前二沉出水COD100~150,氨氮5~10,总磷15左右,出水总磷要求3以下,COD300,氨氮28,除磷剂用的硫酸亚铁
回复

使用道具 举报

凡尘 | 2021-1-20 16:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
处理水量每小时25方左右,中间池装的斜板填料,中间池50方左右
回复

使用道具 举报

凡尘 | 2021-1-20 16:12:35 来自手机 | 显示全部楼层
处理水量每小时25方左右,中间池装的斜板填料,中间池50方左右
回复

使用道具 举报

永久28 | 2021-1-20 19:24:50 来自手机 | 显示全部楼层
你拍的这个是二沉池还是装有斜管的中间水池,它们各自设计的表面水力负荷多少,是一直这样还是最近出现?像这么大的矾花要么是进水量太大冲击跑泥,要么就是泥位太高导致跑泥的。建议先停进水沉淀排泥把降泥位降下去后慢慢进水。
回复

使用道具 举报

凡尘 | 2021-1-21 00:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2021-1-20 19:24
你拍的这个是二沉池还是装有斜管的中间水池,它们各自设计的表面水力负荷多少,是一直这样还是最近出现?像 ...

这个视频是中间池,二沉出水无异常
回复

使用道具 举报

凡尘 | 2021-1-21 00:18:32 来自手机 | 显示全部楼层
凡尘 发表于 2021-1-21 00:17
这个视频是中间池,二沉出水无异常

这个情况是最近才出现的
回复

使用道具 举报

永久28 | 2021-1-21 02:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
凡尘 发表于 2021-1-21 00:18
这个情况是最近才出现的

那排查一下最近有那些和平时不一致的地方,主要看进水流量,污泥回流比,二沉池排泥时间。最近才出现,之前没有这种情况,找到原因协调后能恢复的。
回复

使用道具 举报

末世,桃花依旧 | 2021-1-21 09:46:29 | 显示全部楼层
你说二沉池出水正常,后面加了药剂中间水池翻泥厉害,有没有可能是进水量或者水质波动大,造成者药剂量不满足、表面负荷不足,造成的。按理你二沉池出水较好是不会有这么多泥的
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-1-26 07:38:11 来自手机 | 显示全部楼层
我们有个项目也经常有此类现象发生一般造成原因有:水力冲击、斜板孔堵塞、PAM过量等,实验证明氯化铁比硫酸亚铁的除磷效果要好!