请大神指教,这个设计出水能达三级标准吗?

[复制链接]
查看645 | 回复18 | 2021-1-20 09:20:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺中高效厌氧50方容积,缺氧停留15小时,好氧停留21小时,沉淀池表面负荷为2,出水能达三级标准吗?
wechat_upload16111056436007856bea287
回复

使用道具 举报

末世,桃花依旧 | 2021-1-20 11:34:31 | 显示全部楼层
这个还要看进水浓度跟运行情况吧
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-1-20 12:43:23 | 显示全部楼层
这个水可以达到。
回复

使用道具 举报

永久28 | 2021-1-20 13:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-1-20 12:43
这个水可以达到。

班长老师能说说你的结果怎么来的吗?
我对豆干水质不了解,高效厌氧如何实现高效的,二级O池后反应池加PAC,PAM混凝后进二沉池沉淀,泥回生化系统,是否会导致污泥的有效量变低?不确定不敢给评价
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-1-20 14:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个处理量很低,三级标准没问题,反应池应和二沉池位置换一下。一沉池负荷2可以,二沉池负荷应该不超过1.5
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-1-20 14:34:50 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2021-1-20 13:47
班长老师能说说你的结果怎么来的吗?
我对豆干水质不了解,高效厌氧如何实现高效的,二级O池后反应池加PA ...

高效厌氧具体里面是怎么高效的我也不确定,我觉得他就是起了这么一个名字,无非就是UASB、IC之类的。拿容积负荷来算,假设进水COD15000mg/l,算下来负荷不算特别高,合理范围之内。这种水厌氧去除率90%应该是可以的,那就COD还剩1500mg/l,排放标准COD500,剩下的缺氧和好氧再计算下负荷,也在合理范围之内。加上还有混凝沉淀深度处理,达标是可以的。楼下有人建议调整沉淀池负荷低点,楼主可以参考下。
回复

使用道具 举报

HELLO | 2021-1-20 14:35:55 来自手机 | 显示全部楼层
lvjian223 发表于 2021-1-20 14:07
这个处理量很低,三级标准没问题,反应池应和二沉池位置换一下。一沉池负荷2可以,二沉池负荷应该不超过1.5 ...

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

HELLO | 2021-1-20 14:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-1-20 14:34
高效厌氧具体里面是怎么高效的我也不确定,我觉得他就是起了这么一个名字,无非就是UASB、IC之类的。拿容 ...

高效厌氧就是一个名称,由于场地受限,将UASB反应塔改成反应池就取了这个名字,但是反应池的容积是按UASB反应塔计算出来的容积取的;二沉池的负荷确实取大了点
回复

使用道具 举报

永久28 | 2021-1-20 14:57:26 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-1-20 14:34
高效厌氧具体里面是怎么高效的我也不确定,我觉得他就是起了这么一个名字,无非就是UASB、IC之类的。拿容 ...

谢谢班长老师指点。
三级标准排放,曝气池一般会遇到泡沫,这个泡沫是因高负荷引发的生物泡沫吗,除了喷淋,消泡剂,降负荷以外还有其他有效办法吗?
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-1-20 15:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
lvjian223 发表于 2021-1-20 14:07
这个处理量很低,三级标准没问题,反应池应和二沉池位置换一下。一沉池负荷2可以,二沉池负荷应该不超过1.5 ...

你玩儿过1.5表面负荷的二沉池吗?
回复

使用道具 举报

本版积分规则