饮料厂SV30不沉、疑是丝状菌膨胀

[复制链接]
查看1883 | 回复50 | 2021-1-22 00:41:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
饮料厂处理进水COD1000-1500,工艺AO+MBR,最近发现SV30不沉降,镜检发现大量丝状菌,还请各位前辈指点指点。
wechat_upload16112472446009ae8c87eb9
wechat_upload16112472446009ae8ca7411
回复

使用道具 举报

帅大叔 | 2021-1-22 07:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
通过镜检确定是污泥膨胀了,加大风量,加点铝盐或者次氯酸钠但不要加过量啊,排泥
回复

使用道具 举报

就算跟你未游尽 | 2021-1-22 07:52:18 来自手机 | 显示全部楼层
帅大叔 发表于 2021-1-22 07:34
通过镜检确定是污泥膨胀了,加大风量,加点铝盐或者次氯酸钠但不要加过量啊,排泥 ...

次氯酸钠?加好氧池吗?那个不是杀菌的吗前辈
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-1-22 09:16:22 来自手机 | 显示全部楼层
出水正常吗?mbr工艺应该问题不大
回复

使用道具 举报

耄耄 | 2021-1-22 09:16:47 来自手机 | 显示全部楼层
沉的时间厂一点,上清液是清晰还是混,mbr工艺不建议用絮凝剂,使用量非常难把握。多了容易把膜堵了,少了没效果。
回复

使用道具 举报

耄耄 | 2021-1-22 09:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
如果说水质能处理出来。ph调高点,加曝气到2-3之间。汽水废水里磷盐会很高,注意碳氮磷比。不够的话可以补充氮源,碳源看情况而定。
回复

使用道具 举报

阿土 | 2021-1-22 09:21:16 来自手机 | 显示全部楼层
这块确实是丝状菌,数量不算多;但是污泥解絮比较严重,突然这样就查下进水端,自己应该判断的出是慢性还是急性病。
回复

使用道具 举报

古细菌 | 2021-1-22 09:24:08 来自手机 | 显示全部楼层
排泥吧,这个效果快一点,在拉点好的污泥进来换换
你看不见我,看不见我。
回复

使用道具 举报

耄耄 | 2021-1-22 09:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
木木 发表于 2021-1-22 09:24
排泥吧,这个效果快一点,在拉点好的污泥进来换换

真是mbr的老师傅,换泥的思路不会错。
回复

使用道具 举报

就算跟你未游尽 | 2021-1-22 10:54:48 来自手机 | 显示全部楼层
木木 发表于 2021-1-22 09:24
排泥吧,这个效果快一点,在拉点好的污泥进来换换

一直都有排泥啊,排了好多天了,沉降比就是不沉,唉
回复

使用道具 举报