请教各位老师关于硝化液回流的问题

[复制链接]
lvjian223 | 2021-2-24 18:31:25 来自手机 | 显示全部楼层
可以把曝气池末端曝气关小点,溶解氧保持1-1.5
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-2-24 18:37:01 来自手机 | 显示全部楼层
只有ao说实话,少个厌氧,除磷压力很大。
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-2-24 21:02:45 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-2-24 16:31
内回流开大可能出现的问题是能耗高,然后要当心回流所携带的溶解氧,影响反硝化脱氮。
在一定程度上提高回 ...

回答的真详细,厉害厉害
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-2-24 21:10:08 来自手机 | 显示全部楼层
如果进水碳氮比还可以,可以提高。如果比较低,或者进水cod本身就很低,那就还是要考虑高内回流带回来的溶解氧对缺氧池的影响。这些其实都需要你自己去工艺调整,去测试最佳的临界点。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-24 22:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
浅墨初白 发表于 2021-2-24 21:02
回答的真详细,厉害厉害

侥幸侥幸😃😃😃😃😃
回复

使用道具 举报

东方木头 | 2021-2-25 08:55:16 | 显示全部楼层
根据室外排水设计规范(6.6.18-6的条款说明),内回流不建议太大,内外回流加一起控制在4以内,一是怕内回流量大带的溶解氧太多影响反硝化,二是怕回流量太大的话,污泥系统会由推流式变成完全混合式,污泥性状变差,反硝化效果变差,还举例说明了实际运行中,总回流比超过4后,反硝化的效果提升很有限。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-25 09:05:58 来自手机 | 显示全部楼层
东方木头 发表于 2021-2-25 08:55
根据室外排水设计规范(6.6.18-6的条款说明),内回流不建议太大,内外回流加一起控制在4以内,一是怕内回 ...

完全混合式缺氧区,相比较推流式,反应效果有啥区别?
回复

使用道具 举报

东海 | 2021-2-25 09:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-2-24 21:10
如果进水碳氮比还可以,可以提高。如果比较低,或者进水cod本身就很低,那就还是要考虑高内回流带回来的溶 ...

谢谢老师,现在就是在慢慢的摸索经验
回复

使用道具 举报

东方木头 | 2021-2-25 14:39:14 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-2-25 09:05
完全混合式缺氧区,相比较推流式,反应效果有啥区别?

不是很懂,但是表观感觉,推流式是不是反应动力更大,速率更快些。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-25 14:42:21 来自手机 | 显示全部楼层
东方木头 发表于 2021-2-25 14:39
不是很懂,但是表观感觉,推流式是不是反应动力更大,速率更快些。

您说过,2种反应器会有污泥性状的区别能否讲讲?
回复

使用道具 举报