好氧池表面浮泥多,严重成粥样,老师们,给分析下

[复制链接]
查看1855 | 回复28 | 2025-2-26 20:18:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
市政水厂,坐标西北!AA0工艺,进水cod300左右,总磷4-5,氨氮35-45,出水执行准四类!目前的问题是,污泥浓度4500左右,沉降比在96%上下,沉降性差,水抽多了二沉池就翻泥。溶氧:2以内,好氧池表面浮泥多,严重成粥样。sv30液面有薄薄一层类似油膜的东西,表现为絮团细小,碎!(尝试兑一半水,沉降速度也没有想象的快,且发现絮团粗大,有种过曝的感觉),想请教老师们给分析下,到底是哪里出问题了?

IMG_20250212_104021.jpg
IMG_20250212_104042.jpg
IMG_20250212_105555.jpg
IMG_20250115_113220.jpg
IMG_20250115_110931.jpg

回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-2-26 21:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
你们镜检染色了,丝状菌数量挺多的。冬季变春节了,设计规模多少?实际进水规模多少?正常应该是低负荷造成的,现在这个状况,二沉池要考虑加药剂助沉下,不然跑泥就严重了,考虑排泥和调整负荷来应对了。
回复

使用道具 举报

……… | 2025-2-26 21:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
目前负荷在90%左右,这种丝状菌膨胀算啥程度呢?负荷确实不高,常年都在0.1以下,浓度降的太低了,又怕水质出问题了!看看,老师有啥好的办法没
回复

使用道具 举报

……… | 2025-2-26 21:57:04 来自手机 | 显示全部楼层
IMG_20250217_154645.jpg 曝气池表面,浮泥多


回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-2-26 22:26:26 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-2-26 21:32
你们镜检染色了,丝状菌数量挺多的。冬季变春节了,设计规模多少?实际进水规模多少?正常应该是低负荷造成 ...

班长  丝状菌这么多  它这是丝状菌膨胀吗  沉降比96%   长期 低负荷   
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-2-26 23:54:31 来自手机 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2025-2-26 22:26
班长  丝状菌这么多  它这是丝状菌膨胀吗  沉降比96%   长期 低负荷

是丝状菌膨胀,低负荷,季节交替的时候,就会出现
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-2-26 23:56:27 来自手机 | 显示全部楼层
……… 发表于 2025-2-26 21:53
目前负荷在90%左右,这种丝状菌膨胀算啥程度呢?负荷确实不高,常年都在0.1以下,浓度降的太低了,又怕水 ...

目前气温在回升,可以考虑慢慢调整污泥量了,根据出水水质
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-2-27 05:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
丝状菌膨胀,丰度蛮长了。长期排泥不到位的结果,也是季节交替通病。
回复

使用道具 举报

……… | 2025-2-27 08:01:09 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2025-2-27 05:21

丝状菌膨胀,丰度蛮长了。长期排泥不到位的结果,也是季节交替通病。

这排泥都是每天连续排的,每天排泥约2000。
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-2-27 08:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
……… 发表于 2025-2-27 08:01
这排泥都是每天连续排的,每天排泥约2000。


楼主这系统是不是含油脂的,看泡沫像是泥龄比较长而且老化状态,但是楼主说每天都排泥的,就不存在这个问题,泡沫又像是高负荷的特征,但是楼主给出的数据又对不上,楼主仔细查查进水是否存在顺是高负荷的冲击,而取样没取到的
回复

使用道具 举报