请教各位老师关于硝化液回流的问题

[复制链接]
查看1255 | 回复21 | 2021-2-24 16:15:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂是A/O+深度处理!现在的回流比是300%,如果超过500%,会对工艺造成什么样的不利影响,内回流泵区域(曝气池末端)的溶解氧在2到4之间!如果非要增加内回流比,怎么样操作才能把风险降到最低,谢谢!
回复

使用道具 举报

东海 | 2021-2-24 16:17:23 来自手机 | 显示全部楼层
暂行一级A,现出水TN在10个左右!
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-24 16:31:20 来自手机 | 显示全部楼层
内回流开大可能出现的问题是能耗高,然后要当心回流所携带的溶解氧,影响反硝化脱氮。
在一定程度上提高回流比,脱氮是建立在浪费碳源的基础上,利弊也是需要根据现场的实际运行工况而定
回复

使用道具 举报

东海 | 2021-2-24 16:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-2-24 16:31
内回流开大可能出现的问题是能耗高,然后要当心回流所携带的溶解氧,影响反硝化脱氮。
在一定程度上提高回 ...

是这个问题,谢谢!
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-24 16:47:16 来自手机 | 显示全部楼层
东海 发表于 2021-2-24 16:46
是这个问题,谢谢!

不客气啦😁😁😁😁😁
回复

使用道具 举报

污水统领 | 2021-2-24 17:30:41 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-2-24 16:31
内回流开大可能出现的问题是能耗高,然后要当心回流所携带的溶解氧,影响反硝化脱氮。
在一定程度上提高回 ...

为你点赞😄
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-24 17:31:56 来自手机 | 显示全部楼层
污水统领 发表于 2021-2-24 17:30
为你点赞😄

谢谢😁😁😁😁😁
回复

使用道具 举报

污水统领 | 2021-2-24 17:38:13 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-2-24 17:31
谢谢😁😁😁😁😁

敬业,秒回😄
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-2-24 18:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-2-24 16:31
内回流开大可能出现的问题是能耗高,然后要当心回流所携带的溶解氧,影响反硝化脱氮。
在一定程度上提高回 ...

回答的这么详细,让我情何以堪😂
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-24 18:06:27 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-2-24 18:01
回答的这么详细,让我情何以堪😂

曹老师说笑呀😂😂😂😂😂
回复

使用道具 举报