求助,厂区断电十小时鼓风机房进水!

[复制链接]
干了这碗恒河水 | 2021-2-14 16:15:33 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2021-2-14 14:18
风机管道虹吸进水,管道积重支撑失衡产生移位?
先搞清楚水怎么进来的,单向阀,虹吸,应急,整改,善后…… ...

谢谢,版主威武,寥寥数语概括完了
回复

使用道具 举报

干了这碗恒河水 | 2021-2-14 16:46:02 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2021-2-14 13:56
曝气管线的最高处高于水面吗?

高于水面,觉得初步可以排除是虹吸进水。
回复

使用道具 举报

干了这碗恒河水 | 2021-2-14 16:47:59 来自手机 | 显示全部楼层
个人觉得可能是二沉池排渣口常开,排泥管道排水不及时,停电后中途泵不抽水,二沉池液位升高,导致管道进水。
回复

使用道具 举报

泷640118 | 2021-2-14 21:23:10 来自手机 | 显示全部楼层
风机管路上单向阀坏了
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-2-14 22:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
单向阀坏了吧,还有后端排水也没过去,然后水压大导致风机进水
回复

使用道具 举报

那片雪 | 2021-2-15 07:49:32 来自手机 | 显示全部楼层
一般供电局停电提前通知,或者突然停电都有应急预案吧!
回复

使用道具 举报

随云入月 | 2021-2-15 09:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
停电后二沉池或沉淀池液位上涨溢流管溢流入厂区排污管,进水井高液位导致厂区排污不畅,倒流入车间内排污管,检查下厂区其他水沟有没水
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-2-15 09:52:00 来自手机 | 显示全部楼层
止回阀坏了
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-2-15 09:52:40 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-2-14 13:24
水是从进生化池的风机管道进来的?

不可能哦,图片中风管被抬高,说明风管内是空的,浮力导致的风管抬高。应该是其他地方沿着管道沟过来的水
回复

使用道具 举报

永久28 | 2021-2-15 11:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-2-15 09:52
不可能哦,图片中风管被抬高,说明风管内是空的,浮力导致的风管抬高。应该是其他地方沿着管道沟过来的水 ...

我赞成曹老师的看法,水从某个池子溢流过来,风机管道受力上浮移位。