求助,厂区断电十小时鼓风机房进水!

[复制链接]
永远 | 2021-2-15 12:05:37 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-2-15 09:52
不可能哦,图片中风管被抬高,说明风管内是空的,浮力导致的风管抬高。应该是其他地方沿着管道沟过来的水 ...

管道密封严?如果这样,跟风机运行启停可能就没关系了!风机运行状态下,也会有水进来呀
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-2-15 21:25:22 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-2-15 12:05
管道密封严?如果这样,跟风机运行启停可能就没关系了!风机运行状态下,也会有水进来呀 ...

应该不是和风机启停有关,应该和其他水泵的启停有关,这个咱不在现场,不容易猜测
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-16 07:57:16 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-2-15 21:25
应该不是和风机启停有关,应该和其他水泵的启停有关,这个咱不在现场,不容易猜测 ...

去年我也经历一个污水厂风机坏掉,污水倒灌,4太风机全部更换,爽歪歪。40万吨😂
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-2-16 21:53:47 来自手机 | 显示全部楼层
干了这碗恒河水 发表于 2021-2-14 16:13
不清楚啊,水里还有除磷剂。

先整清楚水是从哪个池子跑进来的
回复

使用道具 举报

干了这碗恒河水 | 2021-2-17 10:23:45 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老师分析解答,水确定是从二沉池溢流管道倒灌进电线槽,电线槽与风机管道联通,进而倒灌风机管道!再次感谢乌托邦的各位。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-17 14:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-2-15 21:25
应该不是和风机启停有关,应该和其他水泵的启停有关,这个咱不在现场,不容易猜测 ...

二沉池溢流管干什么的?我理解是二沉池排渣😂
回复

使用道具 举报

如果是风管内进水,一定是虹吸进的水,停电了,风管的的电动蝶阀每罐,还要就是机械止回阀是否安了。检查下你们管道外的水是从风管中出来的还是从其它地方流来的
回复