后置反硝化池上面泡沫如何处理

[复制链接]
放牛班班长 | 2020-8-21 09:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
哎!这个是你们自己设计的?
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-8-21 11:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
进臭氧的cod多少?
回复

使用道具 举报

一只小草 | 2020-8-21 15:49:25 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2020-8-21 09:02
你这个溶解氧这么高,直接改搅拌效果比你曝气盘曝气好,你这个曝气看起来就不均匀,况且你又不缺氧 ...

这是反硝化池,没有曝气,那是进水口
回复

使用道具 举报

一只小草 | 2020-8-21 15:52:00 来自手机 | 显示全部楼层
超自由的自由 发表于 2020-8-21 09:12
首先,设计考虑不充分,为什么臭氧后面还做了个反硝化滤池;其次,臭氧有必要开么?没必要开就不开,本来对 ...

臭氧可以降低色度,去除部分COD,不开无法保证出水,目前很矛盾,反硝化池溶解氧高,只加碳源溶解氧降不下去,通过投加亚硫酸氢钠降低溶解氧效果很好,但会出现图中的泡沫,目前问题仍没有解决
回复

使用道具 举报

一只小草 | 2020-8-21 15:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2020-8-21 11:08
进臭氧的cod多少?

进臭氧的COD大概40到50,出水指标30以下
回复

使用道具 举报

一只小草 | 2020-8-21 15:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2020-8-21 09:19
哎!这个是你们自己设计的?

不是自己设计的,设计院无法解决反硝化池溶解氧高的问题,反硝化池没有处理效果,我们是后期介入调试的
回复

使用道具 举报

一只小草 | 2020-8-21 15:57:03 来自手机 | 显示全部楼层
一只小草 发表于 2020-8-21 15:49
这是反硝化池,没有曝气,那是进水口

由于反硝化池后直接是监测池,无法大量投加碳源,怕出水COD超标
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2020-8-21 16:35:22 来自手机 | 显示全部楼层
有一个办法,温度越高,溶解氧越低,你找这个方向
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

hongers | 2020-8-21 17:00:49 | 显示全部楼层
溶解氧这么高,可以的话就不要用气搅拌了,改为机械搅拌吧
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-8-21 18:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
一只小草 发表于 2020-8-21 15:53
进臭氧的COD大概40到50,出水指标30以下

哦,出水什么指标?可以的话,臭氧超越它?
回复

使用道具 举报