后置反硝化池上面泡沫如何处理

[复制链接]
西楼 | 2020-8-21 20:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
工艺有问题😁 😁 😁 😁
够你受的了
回复

使用道具 举报

一只小草 | 2020-8-22 20:42:43 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2020-8-21 16:35
有一个办法,温度越高,溶解氧越低,你找这个方向

生化出水温度在36到37度,已经不低了!
回复

使用道具 举报

一只小草 | 2020-8-22 20:43:07 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2020-8-21 18:03
哦,出水什么指标?可以的话,臭氧超越它?

出水COD30
回复

使用道具 举报

| 2020-8-22 23:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
改一下工艺顺序,先反硝化再进臭氧处理
回复

使用道具 举报

污水统领 | 2020-8-23 08:39:04 | 显示全部楼层
后置反硝化本来对于碳源消耗就大;亚硫酸氢钠还原剂对微生物本来就有抑制作用;大量投加池体不飘泥才怪呢!用亚硫酸氢钠降低溶解氧也是够牛逼!臭氧催化为何要设计在反硝化池的前端呢?不明白什么意思!
回复

使用道具 举报

一只小草 | 2020-8-23 10:08:24 来自手机 | 显示全部楼层
污水统领 发表于 2020-8-23 08:39
后置反硝化本来对于碳源消耗就大;亚硫酸氢钠还原剂对微生物本来就有抑制作用;大量投加池体不飘泥才怪呢! ...

后置反硝化后面就是总排,碳源大量投加容易造成COD超标,由于是刚上的提标改造项目,工艺本身问题不做深究,现在就是求教下,看还有啥措施能快速降低溶解氧?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-8-23 10:09:52 来自手机 | 显示全部楼层
一只小草 发表于 2020-8-21 15:54
不是自己设计的,设计院无法解决反硝化池溶解氧高的问题,反硝化池没有处理效果,我们是后期介入调试的 ...

存在设计缺陷,那个设计院设计的?
回复

使用道具 举报

travelinglight | 2020-8-23 10:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
在a池前面加一个曝气池,但是只是穿孔曝气,利用活性污泥来消纳进水的溶解氧,把后端的曝气池回流到这里怎么样?
回复

使用道具 举报

污水统领 | 2020-8-23 11:14:30 | 显示全部楼层
一只小草 发表于 2020-8-23 10:08
后置反硝化后面就是总排,碳源大量投加容易造成COD超标,由于是刚上的提标改造项目,工艺本身问题不做深 ...

抛开工艺直降溶解氧;1:直接把臭氧催化停了  2;日处理多少?如果水量不大可以考虑臭氧催化出水回流曝气池;同时可以将少量原水与臭氧催化出水混合降低溶解氧 后置反硝化还可以少投加碳源;仅个人建议:不对之处还望海涵  可以尝试一下!  希望楼主持续分享;有什么好的办法互相交流学习!
回复

使用道具 举报

文斗风清扬 | 2020-8-23 13:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
如果我来做,臭氧那里改为曝气系统
一般提标升级都会用到你这样的后置深度处理,很多设计方是傻子,很多东西停留在纸面。
加臭氧后,你后端要降溶解氧,多重加药,无论是臭氧发生装置、后面多出来的药量、电费都是成本
回复

使用道具 举报