后置反硝化池上面泡沫如何处理

[复制链接]
查看1226 | 回复37 | 2020-8-20 21:54:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
生化处理后,为了进一步降低污染浓度,后处理加了臭氧催化氧化池和后置反硝化池,从臭氧催化氧化出来后的水溶解氧很高,经过脱气后一般在7以上,再经过投加乙酸钠的反硝化池,溶解氧根本降不下来,如何才能降低反硝化池溶解氧!下图是为了降低反硝化池溶解氧在系统中投加亚硫酸氢钠降低溶解氧,虽然降溶解氧效果挺好,但经过一段时间运行后,系统开始出现粘性泡沫,堵塞溶解氧探头,大量上浮,如何处理?
wechat_upload15979313425f3e7f4e4a855
wechat_upload15979313425f3e7f4e83fab
wechat_upload15979313785f3e7f72bd978
wechat_upload15979313785f3e7f72d889e
回复

使用道具 举报

闫先收 | 2020-8-20 23:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
加个消氧的滤层,应该好点
回复

使用道具 举报

闫先收 | 2020-8-20 23:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个泡沫,加氯好点
回复

使用道具 举报

一只小草 | 2020-8-21 07:36:06 来自手机 | 显示全部楼层
闫先收 发表于 2020-8-20 23:44
这个泡沫,加氯好点

这是反硝化池,加氯不好吧
回复

使用道具 举报

大梨 | 2020-8-21 08:09:03 | 显示全部楼层
尝试调整乙酸钠投加量,如果不是出水要求极高,尝试不投加碳源,滤池一般不宜加药太多,极易板结。
回复

使用道具 举报

闫先收 | 2020-8-21 08:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
一只小草 发表于 2020-8-21 07:36
这是反硝化池,加氯不好吧

单纯去浮沫,不为别的
回复

使用道具 举报

泊静志远 | 2020-8-21 08:17:10 来自手机 | 显示全部楼层
闫先收 发表于 2020-8-20 23:44
这个泡沫,加氯好点

加氯消泡是什么原理?
回复

使用道具 举报

德助 | 2020-8-21 08:38:42 | 显示全部楼层
亚硫酸钠杀菌抑菌呀
追求卓越,奋勇争先
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2020-8-21 09:02:40 来自手机 | 显示全部楼层
你这个溶解氧这么高,直接改搅拌效果比你曝气盘曝气好,你这个曝气看起来就不均匀,况且你又不缺氧
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

超自由的自由 | 2020-8-21 09:12:31 | 显示全部楼层
首先,设计考虑不充分,为什么臭氧后面还做了个反硝化滤池;其次,臭氧有必要开么?没必要开就不开,本来对反硝化也有问题。不知道楼主现在问题解决没有
回复

使用道具 举报

本版积分规则