某水厂处理水量为2,000 m³/h,原水浊度100 NTU,需投加聚合氯化铝(PAC)将浊度降至5
[复制链接]
793
|
1
|
2025-7-4 21:43:12
|
显示全部楼层
|
阅读模式
某水厂处理水量为2,000 m³/h,原水浊度100 NTU,需投加聚合氯化铝(PAC)将浊度降至5 NTU。已知PAC投加率为20 mg/L,PAC有效成分为30%,则每小时PAC干粉投加量为?
A. 80 kg/h
B. 120 kg/h
C. 133.3 kg/h
D. 150 kg/h
回复
使用道具
举报
渡口
|
2025-7-5 07:33:35
|
显示全部楼层
答案:C
解析:
PAC有效投加量 = 处理量 × 投加率 = 2,000 m³/h × 20 mg/L = 40,000 g/h = 40 kg/h(有效成分)。
干粉投加量 = 有效投加量 ÷ 有效成分浓度 = 40 kg/h ÷ 30% = 133.3 kg/h。