进水负荷低,COD去除不了,什么原因?

[复制链接]
渡口 | 2024-3-20 09:34:50 | 显示全部楼层

氯离子高了有影响吧  具体数值我忘记了  
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-3-20 09:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2024-3-20 09:34
氯离子高了有影响吧  具体数值我忘记了

氯离子在2000以上就有影响了,一般是几4000以下还可以驯化,在4000以上就很难受驯化了
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2024-3-20 10:56:37 来自手机 | 显示全部楼层
逗你玩儿 发表于 2024-3-20 08:58
最近刚补了污泥,但是处理效果还是不行

补了泥有没有短暂缓解,还是补进去死泥一大片呀
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

渡口 | 2024-3-20 11:10:22 | 显示全部楼层

所以前期检测很重要   高了要慢慢掺入  不能一下子进去造成冲击
回复

使用道具 举报

逗你玩儿 | 2024-3-20 11:22:57 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-3-20 09:22

氯离子没影响的,只能再看看电导了,污泥浓度多少?

污泥浓度没条件测,沉降比在20%-30%之间,污泥絮团小
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-3-20 12:02:02 来自手机 | 显示全部楼层
逗你玩儿 发表于 2024-3-20 11:22
污泥浓度没条件测,沉降比在20%-30%之间,污泥絮团小

20—30%也不少了,看来来水应该有问题的,调节池的容积调配大吗?楼主能取个量筒的泥拍出来看看,看能分析出问题在哪没?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-3-21 08:20:59 | 显示全部楼层
逗你玩儿 发表于 2024-3-20 08:59
生活污水+水厂RO膜精洗水
前段时间COD处理能力越来越差,其他指标也开始上升,最近补了泥,运行了10天左 ...

污泥浓度有多少?还有曝气都正常吧?
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-3-21 09:06:55 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2024-3-20 09:34
氯离子高了有影响吧  具体数值我忘记了

氯离子影响文献好像是150
回复

使用道具 举报

渡口 | 2024-3-21 09:23:22 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-3-21 09:06
氯离子影响文献好像是150

150影响不大吧   正常的自来水也在100左右  
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-3-21 09:25:50 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2024-3-21 09:23
150影响不大吧   正常的自来水也在100左右

噢噢,感谢老师指点