硝化系统瘫了,什么原因造成的,和如何恢复呢?

[复制链接]
Mr.康 | 2024-1-1 14:19:11 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2023-12-31 10:06
络合废水和络和缓冲这两股水进哪里了

缓冲池是络合废水预处理后的。最终就是打到一沉池和综合沉淀池那两股废水稀释后都进厌氧池
回复

使用道具 举报

Mr.康 | 2024-1-1 14:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
阿旗 发表于 2023-12-30 11:18
从上清液看,好像是负荷高的原因

测sv30时,到第10分钟时看污泥不下降,反而下面的往上浮
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-1-2 08:51:01 | 显示全部楼层
每个池子的容积算过吗?核算下是否合适
回复

使用道具 举报

没来的举手 | 2024-1-4 15:36:10 | 显示全部楼层
找到崩溃的根源先呢,症状来看无疑是解体严重,所以下一步是排查,是内部调控问题,还是外部冲击问题。目前来看,没有准确进水数据和调控数据和活性污泥近段时间的变化状态,那无法作准确判断。
回复

使用道具 举报

张祺 | 2024-1-9 09:18:02 | 显示全部楼层
测一下二沉池出水硝态氮,看数据你那硝化系统还可以,看照片活性污泥发黑,溶解氧不足引起的!建议您1、加大溶解氧,好氧池控制在4-6mg/L,2、查看进水氨氮是否变化过大,3、将水量先降低至500-700m³/d,过一天二天再看看应该可以恢复了
回复

使用道具 举报