求助求助总氮超标

[复制链接]
Secretariat | 2023-11-21 11:45:58 来自手机 | 显示全部楼层
于海洋 发表于 2023-11-21 10:22
长期存在的问题,缺氧段池容1500方,好氧段3500方

那这个建议去测一下进水的BOD5,了解清楚水质,再去做提标改造,硬件设施设计工艺问题,来回调也会反复出问题。
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

于海洋 | 2023-11-21 13:21:53 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2023-11-21 11:45
那这个建议去测一下进水的BOD5,了解清楚水质,再去做提标改造,硬件设施设计工艺问题,来回调也会反复出 ...

Bod 200左右,bc比30%
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2023-11-21 14:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
于海洋 发表于 2023-11-21 13:21
Bod 200左右,bc比30%

B/C低了,不是直排吧
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-11-21 14:15:45 | 显示全部楼层
于海洋 发表于 2023-11-21 11:22
二沉池出水悬浮物很低,色度高,黄颜色,水解酸化出水cod2000左右,后面还有厌氧 ...

生化池是不是也挂填料了?你们这个污泥VSS测过吗
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-11-21 14:24:45 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的预处理药剂用的估计是pAC药剂吗?看来你们的混凝预处理的效果应该是很差的,进水COD多少,然后混凝后出水多少?按流程来说,水解酸化又进厌氧,不知道厌氧是上流式的厌氧没?再到AO池,停留时间很长了。正常是没问题的
回复

使用道具 举报

王红艳 | 2023-11-21 16:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个挺值的讨论的,是需要投碳源吗?投加后会不会cod还会升高?不投加怎么进行反硝化呢?出水的cod是不可生物降解的?
回复

使用道具 举报

开心就好48031 | 2023-11-21 19:13:40 来自手机 | 显示全部楼层
总氮超标看硝化系统正常吗?测测好氧末端硝酸盐,如果硝化正常就是反硝化加碳源和回流
回复

使用道具 举报

于海洋 | 2023-11-22 07:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2023-11-21 14:11
B/C低了,不是直排吧

对,不是直排
回复

使用道具 举报

于海洋 | 2023-11-22 07:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-11-21 14:15
生化池是不是也挂填料了?你们这个污泥VSS测过吗

对,画填料了,这边一直测污泥浓度,vss 没测过,污泥浓度一直不增长
回复

使用道具 举报

于海洋 | 2023-11-22 07:11:39 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-11-21 14:24

楼主的预处理药剂用的估计是pAC药剂吗?看来你们的混凝预处理的效果应该是很差的,进水COD多少,然后混凝后 ...

用的是氯化亚铁,效果挺好的,因为原水色度高,所以颜色还是很重,混凝沉淀进水4000,出水3000,水解去除率低,厌氧罐cod 去除率50%左右
回复

使用道具 举报