AAO工艺氨氮高无法解决

[复制链接]
义心 | 2023-1-8 20:30:19 来自手机 | 显示全部楼层
qzx 发表于 2023-1-8 17:56
1水的温度在15度左右
2污泥投加量可能不够的因为一次才投加600kg的脱水污泥
3.好氧池的溶解氧3-4左右

进水温度比我们这好多了!我们这边这几天进水温度7—8℃,进水氨氮120mg/l左右,出水氨氮能稳定在7—10mg/l
回复

使用道具 举报

qzx | 2023-1-8 21:47:59 来自手机 | 显示全部楼层
义心 发表于 2023-1-8 20:30
进水温度比我们这好多了!我们这边这几天进水温度7—8℃,进水氨氮120mg/l左右,出水氨氮能稳定在7—10mg ...

我怀疑是我的硝化菌有问题培养不起来
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-1-8 21:52:01 来自手机 | 显示全部楼层
qzx 发表于 2023-1-8 17:56
1水的温度在15度左右
2污泥投加量可能不够的因为一次才投加600kg的脱水污泥
3.好氧池的溶解氧3-4左右


1、进水水温15℃,污泥投加量又不够,你的硝化系统很难建立,
2、你是多大的池容,投多少泥算过吗?
3、pH和碱度不是一回事,不能用用pH值去衡量生化系统的碱度。
4、次氯酸钠对生化污泥是有影响的,会杀死活性污泥里面的微生物,如果回用水中次氯酸钠浓度不是特别高影响可以忽略不计,除非你的回用水中次氯酸钠浓度特别高,加到生化影响生化运行,你的处理水量是多少?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-1-9 08:19:23 | 显示全部楼层
你污泥量目前有多少?二沉出水悬浮如何
回复

使用道具 举报

天翊 | 2023-1-9 09:35:17 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-1-8 17:38
楼上说的已基本包含,还有就是建议增加污泥浓度到6000-7000mg/l,低温以量取胜!
还有减少进水量,闷曝,   ...

补充碱度一般用什么药比较好。这边有个sbr污水厂,非得说碳源有问题导致的氨氮超标,因为是送来新碳源以后才发生的。在线监测总氮19,氨氮12,反硝化应该是没问题。
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-1-9 10:21:33 | 显示全部楼层
天翊 发表于 2023-1-9 09:35
补充碱度一般用什么药比较好。这边有个sbr污水厂,非得说碳源有问题导致的氨氮超标,因为是送来新碳源以 ...

碳酸钠 和 碳酸氢钠, 就是说要补充 无机碳供 硝化菌使用
回复

使用道具 举报

归尘 | 2023-1-9 13:01:21 来自手机 | 显示全部楼层
提高污泥浓度
回复

使用道具 举报

义心 | 2023-1-9 13:08:15 来自手机 | 显示全部楼层
qzx 发表于 2023-1-8 21:47
我怀疑是我的硝化菌有问题培养不起来

暂时先不要排泥或者少排泥
回复

使用道具 举报

-735327 | 2023-1-11 11:53:50 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2023-1-8 21:52
1、进水水温15℃,污泥投加量又不够,你的硝化系统很难建立,
2、你是多大的池容,投多少泥算过吗?
3、p ...

各位老师说的真好,学到了,次氯酸钠水浓度高会杀死部分活性污泥,算下投泥量,闷爆培养菌群
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2023-1-11 20:57:12 | 显示全部楼层
天翊 发表于 2023-1-9 09:35
补充碱度一般用什么药比较好。这边有个sbr污水厂,非得说碳源有问题导致的氨氮超标,因为是送来新碳源以 ...

测一下碳源的氨氮