AAO工艺氨氮高无法解决

[复制链接]
微一波 | 2023-1-12 09:00:40 | 显示全部楼层
最喜欢看这种真实调试案例了,听君一席话,胜读十天书,没事还得多来污托邦逛逛,在座的各位都是大佬
回复

使用道具 举报

随风~ | 2023-1-12 09:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
可以考虑投加硝化细菌。
回复

使用道具 举报

陳闲森 | 2023-1-12 15:11:06 | 显示全部楼层
进水COD多少?如果进水COD低的情况下,怎样投污泥都是很难驯化起来的
回复

使用道具 举报

tao- | 2023-1-14 16:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2023-1-11 20:57
测一下碳源的氨氮

测一下碳源,我们这里更换碳源后,总氮超标,已测试,里面含氮量高。
回复

使用道具 举报

国度边境 | 2023-1-20 04:44:11 来自手机 | 显示全部楼层
进出水数据和污泥浓度,mlvss数据都发上来才能分析吖,说半天只看到一个出水氨氮超标,污泥浓度2500,冬季估计要5000左右,do到2就可以了,超过了浪费,过曝导致污泥老化,乡镇估计只有停进水,闷曝,达标了测了再进,间歇式
回复

使用道具 举报

艾其深 | 2023-1-22 17:15:28 来自手机 | 显示全部楼层
氨氮超标了,PH,溶解氧怎么样?闷爆还能降进水回升是硝化菌没培养起来。关注一下硝化条件
回复

使用道具 举报

A擅解人意~ | 2023-1-22 19:36:08 来自手机 | 显示全部楼层
有没有生化部分的工艺流程图发出来一下
回复

使用道具 举报

qzx | 2023-1-26 21:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-1-8 17:38
楼上说的已基本包含,还有就是建议增加污泥浓度到6000-7000mg/l,低温以量取胜!
还有减少进水量,闷曝,   ...

你好老师,刚刚打好氧池的水去测了一下ph才6.5,这样是不是得补充碱?补充什么碱比较好?
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-1-26 21:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
qzx 发表于 2023-1-26 21:19
你好老师,刚刚打好氧池的水去测了一下ph才6.5,这样是不是得补充碱?补充什么碱比较好? ...

碳酸钠或碳酸氢钠都行
回复

使用道具 举报

qzx | 2023-1-30 07:01:01 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-1-26 21:25
碳酸钠或碳酸氢钠都行

老师,如用碳酸氢钠投加,一天出水1000m³下该投多少量?是投加到好氧池内吗
回复

使用道具 举报

本版积分规则