AAO工艺氨氮高无法解决

[复制链接]
查看1907 | 回复31 | 2023-1-8 14:41:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
从12月开始有一个乡镇厂氨氮出现超标,加大爆气,加大内回流,开启碳源泵投加碳源投加点是缺氧池这几个措施都没有改善。后面从同类型的污水厂的储泥池脱水污泥载了600kg加到缺氧池前端停进水8小时闷爆后少量出水能降到3左右但是两天以后又逐渐升回7左右。 使用的碳源是醋酸钠,现在1月开始又有一个同类型的污水厂也出现氨氮超标了。两个厂都是接种污泥后能恢复几天接着又超标。无法完全解决非常头疼。  
还有这两个水厂用的都是回用水的,我们在出水口加了次氯酸钠消毒片不知这个对这个有无影响。
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2023-1-8 15:16:53 来自手机 | 显示全部楼层
你采取的这些措施(比如加大内回流,投加碳源),这是针对总氮的啊。
最大的可能是因为生化系统泥少,没有充足的硝化菌,再加上温度低之后,氨氮肯定受影响。
回复

使用道具 举报

qzx | 2023-1-8 15:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
一心向北 发表于 2023-1-8 15:16
你采取的这些措施(比如加大内回流,投加碳源),这是针对总氮的啊。
最大的可能是因为生化系统泥少,没有 ...

一共两个厂超标,一个厂是污泥浓度低但另一个厂污泥浓度有2500左右。老师那你的建议是投加污泥的量不够需要提高污泥投加量吗?
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2023-1-8 16:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
qzx 发表于 2023-1-8 15:23
一共两个厂超标,一个厂是污泥浓度低但另一个厂污泥浓度有2500左右。老师那你的建议是投加污泥的量不够需 ...

在同等污泥浓度的前提下,冬天的氨氮出水是不是比平时别的季节要高?
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-1-8 17:07:33 来自手机 | 显示全部楼层
1、冬季本来就不合适污泥的培养和驯化,因为温度的问题,来水温度多少?生化池水温多少?
2、污泥时污泥投加量是否满足要求,冬季要比夏季多投很多,为了保证硝化系统的建立,投加完要考虑闷曝,然后逐步提负荷,注意观察出水是否会大量泡泥,是否需要控制,否则你系统的污泥培养不起来。
3、你的溶解氧是否足够,投加碳源,难道你的系统进水BOD不足吗?投加碳源后溶解氧是否满足好氧池2-3mg/l的要求?
4、你的硝化系统建立不起来是否考虑过好氧池碱度不足的问题?
5、现场的操作是否存在问题,是否严格控制各参数?

回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-1-8 17:38:34 | 显示全部楼层
楼上说的已基本包含,还有就是建议增加污泥浓度到6000-7000mg/l,低温以量取胜!
还有减少进水量,闷曝,   硝化负荷越低越好,不建议投加碳源,但可以补充碱度,控制好氧段PH在7.5-8.5之间。曝气可以2.5-4,不建议更大,污泥浓度提起来后不建议外回流全开,目的是减小水力负荷增加停留时间
回复

使用道具 举报

qzx | 2023-1-8 17:56:50 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2023-1-8 17:07
1、冬季本来就不合适污泥的培养和驯化,因为温度的问题,来水温度多少?生化池水温多少?
2、污泥时污泥投 ...

1水的温度在15度左右
2污泥投加量可能不够的因为一次才投加600kg的脱水污泥
3.好氧池的溶解氧3-4左右
4碱度和ph值一样吗?还有一个是这两个厂用的是回用水加药回用水池里加了次氯酸钠不知这是否会有影响
5.现场其他设备和参数是正常状态
回复

使用道具 举报

黑夜 | 2023-1-8 19:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
1、sv30 是多少,有没有照片
2、污泥负荷是多少,现在处理水量达到设计值的多少
3、现场液面是什么症状,有什么颜色的浮渣泡沫?
4、镜检看的情况是怎样?
5、是否排泥过度了
6、氨氮升高后有没有做出闷爆或减少水量这些措施,做了之后氨氮有没有下降,各项指标有没有控制到位,do,ph等,进水有没有多了抑制物质
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2023-1-8 19:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
乡镇污水厂
普遍的问题就是进水浓度和进水水量的问题
由此导致乡镇污水厂平时运行的时候普遍的无法维持生化的高效运行
稍微有点进水波动整个系统就面临崩溃
氨氮是同样的问题
双重因素导致的
没有足够的硝化系统和冬季温度降低
回复

使用道具 举报

qzx | 2023-1-8 20:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
黑夜 发表于 2023-1-8 19:13
1、sv30 是多少,有没有照片
2、污泥负荷是多少,现在处理水量达到设计值的多少
3、现场液面是什么症状,有 ...

现在已经降低至设计水量的百分之50,出水有一些泡泡漂浮至水面
回复

使用道具 举报

本版积分规则