救命,硝化系统崩溃了

[复制链接]
司令喵 | 2022-6-18 10:57:03 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-6-18 09:50
有MBR,不用考虑污泥流失了,加大排泥是什么时间开始的?氨氮升高前还是升高后?还有进水浓度低了之后,碳 ...

氨氮升高后开始加大排泥的,进水浓度变化前后都没有加碳源,产水量减少后有过一点点回落,最新的一个数值又开始升高了😫
回复

使用道具 举报

司令喵 | 2022-6-18 11:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
A^0^游侠 发表于 2022-6-18 09:30
检查你的泥量、溶解氧和进水波动吧。闷曝或减小进水量,增加停留时间

已经增加了曝气风量和曝气时间,产水量也减少了,我的污泥沉降了之后上清液非常浑浊,污泥浓度10000,sv30 25%左右,气味很淡,是不是活性太差了
回复

使用道具 举报

司令喵 | 2022-6-18 11:12:18 来自手机 | 显示全部楼层
十方銹才 发表于 2022-6-18 09:32
这进水水质污泥浓度也太高了吧

之前降水位检修,有一周没有排泥,现在有点高
回复

使用道具 举报

德才 | 2022-6-18 12:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
司令喵 发表于 2022-6-18 09:11
溶氧仪坏掉了还没有测,进出水ph7.3左右,污泥浓度9000,停留时间应该够的呀,水量负荷只有50%左右,进水 ...

乡镇污水污泥浓度9000,不需要那么高吧!
回复

使用道具 举报

司令喵 | 2022-6-18 14:18:09 来自手机 | 显示全部楼层
德才 发表于 2022-6-18 12:11
乡镇污水污泥浓度9000,不需要那么高吧!

已经在加大排泥了
回复

使用道具 举报

司令喵 | 2022-6-18 14:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
十方銹才 发表于 2022-6-18 09:32
这进水水质污泥浓度也太高了吧

已经在排泥了
回复

使用道具 举报

清浊之间 | 2022-6-19 22:37:54 来自手机 | 显示全部楼层
司令喵 发表于 2022-6-18 09:11
溶氧仪坏掉了还没有测,进出水ph7.3左右,污泥浓度9000,停留时间应该够的呀,水量负荷只有50%左右,进水 ...

这种低浓度高水量,9000的污泥浓度肯定是太高了,可能是污泥死掉了一部分,自身的氨被释放了。至于有毒物质,取两瓶O池出水,分别与你觉得有毒的水以及正常进水混合曝气,看氨氮下降幅度与速度。就是测硝化速率的意思
回复

使用道具 举报

打工的亮仔 | 2022-6-19 23:23:01 来自手机 | 显示全部楼层
快两个月进水浓度这么低,这么高的污泥浓度,活性污泥肯定会出现问题。解决办法:1、开始投加碳源,排泥的同时养泥。2、确保出水其他指标正常情况下,尽可能减少内、外回流,延长曝气时间。
回复

使用道具 举报

who | 2022-6-20 19:28:38 | 显示全部楼层
膜法的污泥浓度,就是吸附,也把氨氮将的差不多了,问题是长时间没有微生物适宜的基本的生存环境----碳源不足呀,不足呀,
回复

使用道具 举报

最初印象 | 2022-6-20 21:13:43 来自手机 | 显示全部楼层
你这是污泥长期低负荷引起的污泥老化和部分解体,污泥浓度高可能伴随着污泥由于营养不够自身分泌多糖物质引起的氨化反应造成氨氮升高,自己的一点拙见参考一下吧,按楼上说的加大排泥和进水适当增加点碳源
回复

使用道具 举报