总磷不达标,难搞。

[复制链接]
查看481 | 回复19 | 2022-6-7 22:01:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:各位大神,AAO+MBR工艺,规模800立方每天。
回流:MBR回流至O池首端,125立方每小时;O池未端回流缺氧池,75立方每小时;缺氧池回流厌氧池,40立方每小时,各回流泵全为固频。
进水提升泵固频,110立方每小时,设定膜池液位低于3.8米启动泵,高于4米停泵,产水27立方每小时左右。
每天处理水量500至600立方,进水各指标情况:COD 130,氨氮20,总氮28,总磷3.5左右。出水情况:一般COD8以下,氨氮零点几,总氮在加20公斤葡萄糖情况下控制10左右(内回流半开)。
各池的DO情况:厌氧池在不进水时测0,进水时由于落差充氧点0.5;缺氧池回流点也是落差点测0.4-0.6,其他点为0.1-0.3。
目前是总磷不达标(半开,全开都操作过),总是在0.4到0.7徘徊,PAC加40-50PPM。污泥浓度6000-7000,排泥不怎么好,因储存池已满,排泥也是回到调节池再回生化池。
测过总磷在各池浓度:进水3.5,厌氧出水点1.8,缺氧1.5,生化池0.7,膜池0.8。
回复

使用道具 举报

污水帮帮忙 | 2022-6-7 22:05:59 来自手机 | 显示全部楼层
脱泥呢?日夜脱泥就好
回复

使用道具 举报

污水帮帮忙 | 2022-6-7 22:09:11 来自手机 | 显示全部楼层
🤣🤣🤣脱泥机没调试好吗?不脱泥总磷肯定差,特别是MBR存在过曝的情况下
回复

使用道具 举报

助532405 | 2022-6-7 22:13:26 来自手机 | 显示全部楼层
污水帮帮忙 发表于 2022-6-7 22:05
脱泥呢?日夜脱泥就好

脱泥设备暂没安装完成。厌氧池的总磷是否正常释磷?
回复

使用道具 举报

助532405 | 2022-6-7 22:17:39 来自手机 | 显示全部楼层
污水帮帮忙 发表于 2022-6-7 22:09
🤣🤣🤣脱泥机没调试好吗?不脱泥总磷肯定差,特别是MBR存在过曝的情况下 ...

对的,最烦的是膜池曝气太大,有不能开小点。DO高达6.几。反观生化池间隔曝气时,生化池的总磷比膜池总磷还低。
回复

使用道具 举报

流浪篝火者 | 2022-6-8 07:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
总磷就是排泥,后端加药去除,排不了泥,换个药吧,PAC除总磷不太行,看搞石灰
回复

使用道具 举报

污水帮帮忙 | 2022-6-8 08:00:59 来自手机 | 显示全部楼层
流浪篝火者 发表于 2022-6-8 07:40
总磷就是排泥,后端加药去除,排不了泥,换个药吧,PAC除总磷不太行,看搞石灰 ...

石灰会搞坏中空膜的,这个不太行
回复

使用道具 举报

污水帮帮忙 | 2022-6-8 08:04:15 来自手机 | 显示全部楼层
助532405 发表于 2022-6-7 22:13
脱泥设备暂没安装完成。厌氧池的总磷是否正常释磷?

应该由于过曝原因释磷效果不太好,这是MBR的一个弊端,我们厂以前也试过,污泥老化的可能性比较大,还是天天脱泥下来就好
回复

使用道具 举报

污水帮帮忙 | 2022-6-8 08:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
过曝容易出现无效释磷现象的。坐等大神指导,除了脱泥我暂时没什么好想法。
回复

使用道具 举报

助532405 | 2022-6-8 09:21:22 来自手机 | 显示全部楼层
污水帮帮忙 发表于 2022-6-8 08:05
过曝容易出现无效释磷现象的。坐等大神指导,除了脱泥我暂时没什么好想法。 ...

试过加大碳源,总磷也能下降,但成本大。还有是否会和进水水量有关(进水110,产水27)?现是进一批水处理一批水,那么就造成水中的碳源利用不够充分,有部分污水直接就到O池,多少碳源进到O池都完。是否会是这样?
排泥的事抽到另一边系统O池,但水满后还是利用放空阀回流至调节池。,
回复

使用道具 举报