好氧池泡沫小且多,这种泡沫形成是什么原因?

[复制链接]
耄耄 | 2022-5-30 01:37:51 来自手机 | 显示全部楼层
俱275069 发表于 2022-5-29 19:10
厉害厉害!,是正常现象就好

原理就是反硝化产生碱度,硝化反应需要碱度,这个必须达到平衡。另外渗滤液碳源一般使用短链碳源。葡萄糖做为碳源反应需要时间长,氨氮低负荷可能吃的消,氨氮高负荷就抗不住了。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-5-30 08:52:13 | 显示全部楼层
补充下碱度吧,这个跟你ph有关系
回复

使用道具 举报

lewis | 2022-5-30 09:08:15 | 显示全部楼层
渗滤液这个样子是比较正常的,只要泡子透亮且易碎就问题不大,如果泡沫发粘且带泥就要引起重视了
回复

使用道具 举报

俱275069 | 2022-5-30 10:02:02 来自手机 | 显示全部楼层
艾其深 发表于 2022-5-30 01:07
好氧池PH6.5数据怎么样?没接触过填埋渗滤液很好奇。

你想要哪些数据呢,我这边情况比较不一样,为了降氨氮最近一直在加葡萄糖,导致cod高达2600而原水只有2000
回复

使用道具 举报

俱275069 | 2022-5-30 10:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-5-30 08:52
补充下碱度吧,这个跟你ph有关系

一直在补充烧碱,这个碱度的话能不能用纯碱来代替呀
回复

使用道具 举报

俱275069 | 2022-5-30 10:06:04 来自手机 | 显示全部楼层
lewis 发表于 2022-5-30 09:08
渗滤液这个样子是比较正常的,只要泡子透亮且易碎就问题不大,如果泡沫发粘且带泥就要引起重视了 ...

泡沫发粘是什么样子的,不过我这个泡沫是带泥的
回复

使用道具 举报

俱275069 | 2022-5-30 10:08:15 来自手机 | 显示全部楼层
耄耄 发表于 2022-5-30 01:32
但是ph6.5偏低了不利于硝化反应。关注下原水ph,大于7.5没啥问题。如果低于7.5,建议加厌氧区或者反硝化 ...

原水ph在8左右,葡萄糖加了半个月,这两天才停的,不过可能是加了葡萄糖把生化区的cod给提高了五六百这样子
回复

使用道具 举报

俱275069 | 2022-5-30 10:10:06 来自手机 | 显示全部楼层
耄耄 发表于 2022-5-30 01:37
原理就是反硝化产生碱度,硝化反应需要碱度,这个必须达到平衡。另外渗滤液碳源一般使用短链碳源。葡萄糖 ...

加了葡萄糖后,生化区把氨氮从800降到了40,不过cod倒是升高了
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-5-30 10:19:42 | 显示全部楼层
俱275069 发表于 2022-5-30 10:05
一直在补充烧碱,这个碱度的话能不能用纯碱来代替呀

可以 你们这水氨氮高 需要大量补充的
回复

使用道具 举报

俱275069 | 2022-5-30 10:35:58 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-5-30 10:19
可以 你们这水氨氮高 需要大量补充的

感谢指点
回复