清浊之间 | 2022-5-18 15:21:00 | 显示全部楼层
先把污泥浓度提升一点,有机污泥太少了,说直白点你的污泥里全是沙子。然后就是补碳源,进水COD太少,一天至少需要10吨乙酸钠。
回复

使用道具 举报

蔡蔡47232 | 2022-5-19 16:01:58 来自手机 | 显示全部楼层
清浊之间 发表于 2022-5-18 15:21
先把污泥浓度提升一点,有机污泥太少了,说直白点你的污泥里全是沙子。然后就是补碳源,进水COD太少,一天 ...

现在一个月基本上换不了一次水,投加完碳源的话会不会养不住泥,如果每天都投加碳源的话成本有点过高了吧。我们现在碳源是COD100万,BOD60万的。
回复

使用道具 举报

蔡蔡47232 | 2022-5-19 16:04:58 来自手机 | 显示全部楼层
夺诺 发表于 2022-5-17 18:00
先看硝化,硝化驯好后,反硝化再确定缺氧与投碳源。

现在的制约条件较多,没有来水,溶解氧也下不去。好氧池现在开始冒泡泡了,溶氧仪坏了,感觉应该是低不了。
回复

使用道具 举报

天翊 | 2022-6-6 11:23:12 | 显示全部楼层
想问一下各位老板们,间歇曝气的运行条件下,如果AAO工艺的O池达到厌氧条件,并且有剩余BOD,反硝化菌会活跃吗?
回复

使用道具 举报

司令喵 | 2022-6-18 14:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
蔡蔡47232 发表于 2022-5-17 10:00
这个是工艺流程图。二氧化氯和高级氧化这没有。

这个沿程数据好奇怪呀,有升有降,这样看不出什么来。AAO传统工艺,总氮的去除要控制好缺氧池的溶解氧,一方面内回流不能让缺氧池溶解氧太高,另一方面要把足够的硝氮回流到缺氧池进行反硝化,这两点把控好之后才是补充碳源
回复