如何操作才能调整到1级A标准以内?如何去除总氮?

[复制链接]
查看867 | 回复24 | 2022-5-13 13:28:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂设计水量1.5万方/d,指标如下,近期无外部来水,现在间歇曝气,溶解氧未知。指标如图。请大佬们帮忙指导一下,下一步该如何操作才能把AAO池和二沉池水调整到1级A标准以内?如何去除总氮?
wechat_upload1652419730627dec923af58
wechat_upload16527534156283040736e1d
回复

使用道具 举报

WxPan | 2022-5-13 14:46:28 | 显示全部楼层
MLVSS那么低?SV才12%,先把污泥培养好吧,污泥活性那么差,怎么处理污水啊?
回复

使用道具 举报

飞牛在天 | 2022-5-13 14:58:04 | 显示全部楼层
有机份19%,SV3012%,你的污泥还未培养好,出水自然不可能达标。先把污泥培养起来再说。另,进水COD低,BOD未知,这样的水是养不好污泥的。
回复

使用道具 举报

哈哈97657 | 2022-5-13 15:25:01 来自手机 | 显示全部楼层
这沿程数据真怪啊
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-5-13 15:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
应该是污泥老化了,需要排泥养泥
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

ζ徐 | 2022-5-13 15:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
飞牛在天 发表于 2022-5-13 14:58
有机份19%,SV3012%,你的污泥还未培养好,出水自然不可能达标。先把污泥培养起来再说。另,进水COD低,BOD ...

大佬请教一下bodcod的关系
回复

使用道具 举报

东营HBR | 2022-5-13 17:13:20 | 显示全部楼层
出水COD 26,清水池76.5 ?这数据忽高忽低的,流程图发下吧。絮凝沉淀应该没加药?现在看着COD达标没问题,总氮超标,进水COD有点低,认为需补碳源
回复

使用道具 举报

高邮污师 | 2022-5-13 17:31:22 | 显示全部楼层
投污泥,驯化,溶氧曝气,
回复

使用道具 举报

WuHao | 2022-5-13 21:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
先说一下实际水量,看进水水质应该是南方城镇,根据污泥情况初步判断属于低负荷,可以根据实际情况选择一组系统运行,调整曝气量及回流,适当增加药剂
脱氮主要靠回流及碳源,按水质碳源暂时可不考虑补充
回复

使用道具 举报

serenity61629 | 2022-5-14 11:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
高邮污师 发表于 2022-5-13 17:31
投污泥,驯化,溶氧曝气,

🤙🤙🤙
回复

使用道具 举报