折点加氯法氨氮从14降到6了,这时候为啥在出水还能测到余氯

[复制链接]
张祺 | 2021-12-15 14:20:15 | 显示全部楼层
心心相印 发表于 2021-12-14 23:16
加多了不应该氨氮继续往下降吗,氨氮没有降为0呢

反应时间不足吧~氯还没反应完全
回复

使用道具 举报

心心相印 | 2021-12-15 14:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-12-15 17:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
你说的余氯是化合氯。。继续加,理论上出现游离氯,你的氨氮可以低到几乎测不出来
回复

使用道具 举报

心心相印 | 2021-12-16 07:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2021-12-15 17:02
你说的余氯是化合氯。。继续加,理论上出现游离氯,你的氨氮可以低到几乎测不出来 ...

气味重有啥办法消除吗
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-12-20 16:55:52 | 显示全部楼层
心心相印 发表于 2021-12-16 07:17
气味重有啥办法消除吗

氯气比较麻烦,除非统一收集,不然没有很好的办法
回复

使用道具 举报