折点加氯法氨氮从14降到6了,这时候为啥在出水还能测到余氯

[复制链接]
查看804 | 回复14 | 2021-12-14 20:23:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
折点加氯法氨氮从14降到6了,这时候为啥在出水还能测到余氯,不应该都和氨氮反应了吗?各位大神帮忙解解惑,还有出水中有很重的气味,有什么办法消除吗
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2021-12-14 20:43:57 来自手机 | 显示全部楼层
说明你的药还是有点多,最好是化验室小试一下在往池子里面加
回复

使用道具 举报

生活 | 2021-12-14 21:11:10 来自手机 | 显示全部楼层
加多了,可以加点曝气,把多余的氯吹出去!或者做好小试,投加时搅拌均匀!
回复

使用道具 举报

心心相印 | 2021-12-14 23:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
生活 发表于 2021-12-14 21:11
加多了,可以加点曝气,把多余的氯吹出去!或者做好小试,投加时搅拌均匀! ...

加多了不应该氨氮继续往下降吗,氨氮没有降为0呢
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2021-12-15 00:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
说明加氯量还是不够,折点加氯加氯后,氯与氨发生反应,有余氯存在,但余氯为化合性,其主要成分是一氯氨。氯和氨发生如下反应:

NH3+HClO=NH2Cl+H2O

此时随着加氯量的增加,化合氯成比例增加,水中氨氮逐渐减少,当加氯量达到峰点时,水中的氨降至零,化合性余氯升至最高。
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

十方銹才 | 2021-12-15 05:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
用什么方法测的余氯?
回复

使用道具 举报

郝兵兵 | 2021-12-15 08:04:02 来自手机 | 显示全部楼层
五楼说得有道理
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-12-15 08:08:04 | 显示全部楼层
你是那比色测的吗
回复

使用道具 举报

心心相印 | 2021-12-15 10:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
十方銹才 发表于 2021-12-15 05:35
用什么方法测的余氯?

便携式试纸
回复

使用道具 举报

十方銹才 | 2021-12-15 11:10:51 来自手机 | 显示全部楼层
心心相印 发表于 2021-12-15 10:38
便携式试纸

那有可能你测出的是总氯,其实也可以估算一下次钠投加量与氨氮去除量的比值,理论算要7.5以上吧