求解各位大神AO工艺,医疗废水间隔时间没有余氯什么原因?

[复制链接]
只吃饭不洗碗 | 2021-10-21 21:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
小巫师 发表于 2021-10-21 15:10
之前次钠投放也是这个时间段吗?

嗯嗯,时间一直固定的
回复

使用道具 举报

只吃饭不洗碗 | 2021-10-21 21:49:46 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-10-21 18:49
取个水样自己加次氯酸钠,测测余氯

这些都是测过的,次氯停留一晚上都是正常能检测到余氯。消毒池里停留就不行了
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-10-22 13:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
只吃饭不洗碗 发表于 2021-10-21 21:49
这些都是测过的,次氯停留一晚上都是正常能检测到余氯。消毒池里停留就不行了 ...

那就是量还不够
回复

使用道具 举报

只吃饭不洗碗 | 2021-10-22 15:48:15 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-10-22 13:49
那就是量还不够

药量应该是足够了,一个小时20方水,正常的情况6L次氯就足够了,现在加药泵调到9L多10L了。
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-10-25 16:32:11 | 显示全部楼层
一般消毒这个东西出现这个情况要么水量发生变化要么水质发生变化,你这20方水一直很稳定,那就是消耗氯的东西多了,建议你做个对比,看看余氯加不出来的时候,和加的出来的时候对比一下CODCR和氨氮,这两者是消耗氯的大户。
回复

使用道具 举报

佛系青年 | 2021-10-26 00:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
周期性出这种问题考虑一下气温,夜间气温低生化效率低,cod和氨氮把次氯酸钠消耗了,如果是这样的话有可能会消毒不到位
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-10-26 08:13:10 | 显示全部楼层
只吃饭不洗碗 发表于 2021-10-22 15:48
药量应该是足够了,一个小时20方水,正常的情况6L次氯就足够了,现在加药泵调到9L多10L了。 ...

理论是足够 问题是 如果进消毒池悬浮物过多、氨氮过高等原因  都会造成次氯酸钠杀菌不彻底。