出水总氮还是高,如何提高。

[复制链接]
糊涂小番茄 | 2021-10-15 07:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2021-10-14 23:18
在碳源充足的情况下脱氮效率只与回流有关系η=(r+R)/(1+ r+R),r是内回流比,R是外回流比。所以,脱氮效率 ...

老师,我们在一级缺氧区加了碳源,如果还要再二级缺氧区投加碳源,一级和二级缺氧区加多少比列合适呢?
回复

使用道具 举报

李先笙 | 2021-10-15 13:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-10-15 13:34:06 | 显示全部楼层
碳源加大试试
回复

使用道具 举报

初识世间。 | 2021-10-21 22:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
糊涂小番茄 发表于 2021-10-15 07:28
老师,我们在一级缺氧区加了碳源,如果还要再二级缺氧区投加碳源,一级和二级缺氧区加多少比列合适呢? ...

这个要看回流的BOD含量。
回复

使用道具 举报

糊涂小番茄 | 2021-10-22 07:35:13 来自手机 | 显示全部楼层
初识世间。 发表于 2021-10-21 22:44
这个要看回流的BOD含量。

是的,目前总氮可以了,去除率80%以上
回复

使用道具 举报