请问各项指标到mbr膜池都升高是什么原因?

[复制链接]
查看711 | 回复19 | 2021-9-23 09:05:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,就是到膜池指标都升高是什么原因呢?求解!@永远
wechat_upload1632359096614bd2b8b4daa
回复

使用道具 举报

216539 | 2021-9-23 09:21:24 | 显示全部楼层
该排泥了
回复

使用道具 举报

leen | 2021-9-23 09:26:15 | 显示全部楼层
生化池反应效果不好。。
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-9-23 11:25:42 | 显示全部楼层
反硝化不好,回流多少
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-9-23 13:26:02 | 显示全部楼层
曝气过度污泥解体了吧
回复

使用道具 举报

Gweyshyn | 2021-9-23 13:30:19 | 显示全部楼层
有点儿像污泥释放,加大排泥和回流试试,总磷的升高尤为明显
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-9-23 15:04:30 | 显示全部楼层
看着进水水质不高啊。什么废水呢?
回复

使用道具 举报

张勇44415 | 2021-9-23 15:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-9-23 15:04
看着进水水质不高啊。什么废水呢?

生活污水,cod不高
回复

使用道具 举报

家有小棉袄 | 2021-9-23 20:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
Gweyshyn 发表于 2021-9-23 13:30
有点儿像污泥释放,加大排泥和回流试试,总磷的升高尤为明显

总磷升高我理解的是污泥解体,同时还会有温度上升的状况。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-9-24 08:16:51 | 显示全部楼层
张勇44415 发表于 2021-9-23 15:20
生活污水,cod不高

那这个确实低了,要不是收集管网中被稀释了。污泥浓度不敢搞的太高了。你加PAC是在膜池么?