屠宰废水怎么调整,让总氮和总磷达标排放?

[复制链接]
For-born | 2021-8-24 21:30:08 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-8-24 13:18
你们缺氧池停留时间多少呢?内回流呢?总磷得化学除磷了

由于进水量每天只有50方,缺氧池停留时间大概20小时,内回流比有200%,目前在末端投加了聚铁做为除磷剂,总磷能控制住,主要是总氮。
回复

使用道具 举报

For-born | 2021-8-24 21:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
浅墨初白 发表于 2021-8-24 16:04
目前内内回流比在多少,后期工艺可以考虑药剂除磷,生物除磷效果都一般,推荐聚铁药剂,除磷效果也不错 ...

内回流比有200%,除磷剂已投加,总磷已控制住,主要是总氮。
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-8-24 23:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
For-born 发表于 2021-8-24 08:44
回流比能达到150%,回流到了A池的最前端,但是测得溶解氧只有0.1-0.2,是不是没达到缺氧的状态。A段有两 ...

溶解氧没问题,有条件把回流在开大点,停进水,先把出水总氮降下去
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-8-25 08:11:52 | 显示全部楼层
For-born 发表于 2021-8-24 21:30
由于进水量每天只有50方,缺氧池停留时间大概20小时,内回流比有200%,目前在末端投加了聚铁做为除磷剂, ...

内回流小了。是因为溶解氧没敢开大吗
回复

使用道具 举报

闫先收 | 2021-8-25 11:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
合下回流比,分析下各段污泥浓度
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-8-25 14:08:01 来自手机 | 显示全部楼层
For-born 发表于 2021-8-24 21:31
内回流比有200%,除磷剂已投加,总磷已控制住,主要是总氮。

回流可以尝试再加大些,百分之三百看看效果
回复

使用道具 举报

左手 | 2021-8-26 06:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
屠宰废水应该BOD够的啊。是不是内回流不够?还有好氧池溶解氧高了。总磷么除磷剂
回复

使用道具 举报

不要跟我说辛酸 | 2021-8-26 09:57:57 | 显示全部楼层
现在市场上有一种叫做好氧反硝化除总氮的方法,投微生物就可以了稳定了,你可以去了解一下
回复

使用道具 举报

182211 | 2021-8-29 09:03:41 来自手机 | 显示全部楼层
条件应许就加大内回流  看看沉降比  适当排泥除磷  实在下不去加除磷剂