屠宰废水怎么调整,让总氮和总磷达标排放?

[复制链接]
查看231 | 回复18 | 2021-8-23 23:03:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂原水为宰牛废水,工艺采用AO,A段溶解氧在0.1-0.2,O段溶解氧在5左右,进水量为50方每天,每天只白天进水,晚上停止。原水经过调节池后进入生化池的总氮在30-40之间,总磷在3-4之间。出水标准总氮为20、总磷为0.5,目前出水总氮在 25左右、总磷在1左右,即总氮和总磷都处于超标状态,COD和氨氮都满足标准。
另外近几天在A段进水口每天投加了25公斤葡萄糖作为碳源,是否过量。晚上不进水时是否可以停止暴气和回流。
请问大神们,针对以上情况,还怎么做工艺运行和调整,让总氮和总磷达标排放。
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-8-24 01:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
宰牛废水30–40的总氮,还需要投加葡萄糖吗?这种水的COD不低,完全可满足反硝化需求,看数据,总氮去除率很低,是不是好氧到缺氧的回流不够。
如果方便请提供原水水质、池容、各工艺段水质,好进一步分析
回复

使用道具 举报

秀川科技蒋云亮 | 2021-8-24 06:56:56 来自手机 | 显示全部楼层
25kg完全够了,是连续性投加吗,回流比多少,建议曝气可间歇式,回流可常开,这样总氮还是能下降一些的。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-8-24 08:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-8-24 01:36
宰牛废水30–40的总氮,还需要投加葡萄糖吗?这种水的COD不低,完全可满足反硝化需求,看数据,总氮去除率 ...

他想核算碳源投加量量,也得知道原水cod多少呀!
夜间不进水,操作没问题,总氮正常来讲很容易干掉😁
回复

使用道具 举报

For-born | 2021-8-24 08:38:54 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-8-24 01:36
宰牛废水30–40的总氮,还需要投加葡萄糖吗?这种水的COD不低,完全可满足反硝化需求,看数据,总氮去除率 ...

通过调节池后把原水的指标给稀释了,生化进水COD只有200左右,这几天通过投加葡萄糖总氮能降下来到10以内,但是污泥浓度明显降低,沉降比也很差,是不是投加过量了。
回复

使用道具 举报

For-born | 2021-8-24 08:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-8-24 06:56
25kg完全够了,是连续性投加吗,回流比多少,建议曝气可间歇式,回流可常开,这样总氮还是能下降一些的。 ...

回流比能达到150%,回流到了A池的最前端,但是测得溶解氧只有0.1-0.2,是不是没达到缺氧的状态。A段有两个池子,考虑是否可以把第二个改成完全的缺氧池,回流到这里,把回流比再加大。
回复

使用道具 举报

For-born | 2021-8-24 08:46:35 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-8-24 08:27
他想核算碳源投加量量,也得知道原水cod多少呀!
夜间不进水,操作没问题,总氮正常来讲很容易干掉ԅ ...

现在是只白天进水,夜间不进水时是否可以关掉暴气和回流,只进行推流器搅拌。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-8-24 10:13:03 来自手机 | 显示全部楼层
For-born 发表于 2021-8-24 08:46
现在是只白天进水,夜间不进水时是否可以关掉暴气和回流,只进行推流器搅拌。 ...

干总氮。停掉曝气就行,回流和搅拌正常运行吧
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-8-24 13:18:01 | 显示全部楼层
你们缺氧池停留时间多少呢?内回流呢?总磷得化学除磷了
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-8-24 16:04:29 来自手机 | 显示全部楼层
目前内内回流比在多少,后期工艺可以考虑药剂除磷,生物除磷效果都一般,推荐聚铁药剂,除磷效果也不错
回复

使用道具 举报

本版积分规则