COD一直降不下来 有啥好办法

[复制链接]
354547 | 2021-7-24 19:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2021-7-24 18:01
氨氮去除是正常的吗?

氨氮比平时出水升高有2-3倍,但也在达标范围
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-7-24 19:21:43 来自手机 | 显示全部楼层
354547 发表于 2021-7-24 17:30
送第三方测过了,  84 和67   还是超

哦,后端有高级氧化吗
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-7-24 19:31:41 来自手机 | 显示全部楼层
什么废水,以前正常的时候能降到多少
回复

使用道具 举报

354547 | 2021-7-24 23:38:54 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-7-24 19:21
哦,后端有高级氧化吗

目前没有,准备上高级氧化
回复

使用道具 举报

354547 | 2021-7-24 23:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-7-24 19:31
什么废水,以前正常的时候能降到多少

工业废水。啥企业也有
回复

使用道具 举报

云端 | 2021-7-25 10:44:10 来自手机 | 显示全部楼层
进整体情况有点像我们厂,不过我们出水标准是50,而且我们有臭氧工段。
我们这边技术指导比较少,就目前调整结果看,很大的原因在营养不均衡上。你可以参考一下
回复

使用道具 举报

搁浅 | 2021-7-25 15:19:04 | 显示全部楼层
测下出水BOD,看看还有多少能降解掉的。如果重金属过高,最主要是抑制污泥活性,COD、氨氮都很难降解掉,建议在预处理增加絮凝沉淀工艺,把重金属去除掉,提高污泥活性。
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-7-25 16:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧,ph指标呢
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2021-7-25 18:22:19 来自手机 | 显示全部楼层
354547 发表于 2021-7-24 19:19
氨氮比平时出水升高有2-3倍,但也在达标范围

如果硝化正常,重金属对COD的去除的影响基本上忽略不计,也就是重金属含量没有到达毒性的阀值,一般出问题都是硝化先出问题的,还有O池有没有硝酸盐的出现?TN去除率怎么样?
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-7-26 08:18:28 | 显示全部楼层
354547 发表于 2021-7-24 17:34
污泥重金属超标,汞砷锌都超标严重,排放标准是40以下,沉降比投泥前最大是98  最近平均是93左右   做过 ...

生化前没有物化预处理吗?出水重金属怎么会这么高