微信扫一扫,快速登录
云端 发表于 2021-7-25 10:44 进整体情况有点像我们厂,不过我们出水标准是50,而且我们有臭氧工段。 我们这边技术指导比较少,就目前调 ...
使用道具 举报
搁浅 发表于 2021-7-25 15:19 测下出水BOD,看看还有多少能降解掉的。如果重金属过高,最主要是抑制污泥活性,COD、氨氮都很难降解掉,建 ...
浅墨初白 发表于 2021-7-26 20:47 氧化沟的溶解氧,PH数值是否在正常范围
354547 发表于 2021-7-26 11:46 我们臭氧工艺现在准备上了,目前设计每日进水量2.67万吨,现在实际进水量4000方, 出水COD60左右 实在 ...
354547 发表于 2021-7-26 11:52 目前怀疑是生化系统出问题了
泊静志远 发表于 2021-7-27 17:44 不一定是生化系统的问题,可能是你来水中难降解有机物过高,或者发生的短程硝化,亚硝酸盐对COD也是贡献 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页