中水的余氯检测总不合格怎么办?

[复制链接]
吴炳良 | 2021-6-20 09:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
余氯好像有产品可以去除
回复

使用道具 举报

龙马 | 2021-6-20 17:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2021-6-19 18:15
不知道你们每天流量,假设是2毫克升,那么有效氯的投加量应该是16~20毫克升才会有余氯出现,那么你投的 ...

有效氯投加量要是氨氮的8-10倍吗?我们加药的管道处流量通常是30-40m3/h,一天总处理水量在400-500m3。原本以为次氯酸钠消毒成本会较低,这样加药可能比之前用盐酸和氯酸钠制二氧化氯消毒还更贵了。
回复

使用道具 举报

龙马 | 2021-6-20 17:18:43 来自手机 | 显示全部楼层
小平 发表于 2021-6-19 22:45
问题可能出在稀释上面,可以回想下出现高数值的几次是否是刚稀释完成的时候。建议不稀释投加看看。余氯影响 ...

嗯嗯,你这个20mg/L是次氯酸钠溶液的投加量吗?
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2021-6-20 19:12:06 来自手机 | 显示全部楼层
余氯是否达标两个影响因素:投加量是否足够(小试确认)另一个因素是中水和药剂是否混合均匀(药剂和中水混合不均匀影响消毒效果也会导致检测数据一会大一会小),建议采用管道混合器或者其他措施,保证水和药剂的充分混合。另外还需要考虑药剂浓度,药剂稀释投加的还要考虑搅拌是否充分。
回复

使用道具 举报

龙马 | 2021-6-20 20:04:32 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2021-6-20 19:12
余氯是否达标两个影响因素:投加量是否足够(小试确认)另一个因素是中水和药剂是否混合均匀(药剂和中水混 ...

嗯嗯,按照我这两天的咨询请教和查资料,我的投加量应该就是不够,而且我准备不稀释了,直接投加。
回复

使用道具 举报

龙马 | 2021-6-20 20:06:36 来自手机 | 显示全部楼层
后知后觉 发表于 2021-6-20 07:54
考虑水中氨氮和菌藻的消耗,另外就是余氯受光照,pH影响比较大,取样回来尽快检测,放置时间越长,检测值越 ...

好的,谢谢,之后的准备及时检测,不长时间放置了
回复

使用道具 举报

本版积分规则