中水的余氯检测总不合格怎么办?

[复制链接]
查看889 | 回复15 | 2021-6-19 08:18:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期厂里改用次氯酸钠消毒中水,从一开始用0.5%浓度的次氯酸钠溶液试验到5%浓度,结果持续检测余氯均不合格(偶尔三次的余氯是1.2mg/L左右,其余17次都在0.1mg/L以下,我们要求>0.2mg/L,我每天取三四个水样,这是一周内持续试验),请问余氯检测有什么注意事项吗?取出水样后若放置半小时或一小时再化验余氯是不是有影响?
投加在清水池进口管道上,流量约30-40m3/h,目前投加5%浓度的次氯酸钠投加量已在2L/h。
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-6-19 10:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
余氯不合格两个关键问题请查证,一个是中水氨氮含量,如果氨氮高那么氯优先与其反应生成化合氯,那么游离氯就不会合格,如用折点反应去除那么投加有效氯的量大约是氨氮量的8-10倍很大,二是codmn的数值,如果很高比如上百,那么有也会大量消耗掉你的氯。
回复

使用道具 举报

泊静志远 | 2021-6-19 10:21:02 来自手机 | 显示全部楼层
次钠浓度多少?就是有效氯含量,这个购买的时候应该有要求的,我们用的就是次氯酸钠,有效率在10%左右,平时根据余氯量来调节投加量,并不是稳定的值,和水量的氨氮还有有机物(例如细菌)含量关系很大,还有在太阳下放置会影响比较大,尤其是夏季,游离氯会挥发的
回复

使用道具 举报

龙马 | 2021-6-19 10:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2021-6-19 10:17
余氯不合格两个关键问题请查证,一个是中水氨氮含量,如果氨氮高那么氯优先与其反应生成化合氯,那么游离氯 ...

中水氨氮通常都是2mg/L以内,COD值也都在60mg/L内。
回复

使用道具 举报

龙马 | 2021-6-19 10:49:00 来自手机 | 显示全部楼层
泊静志远 发表于 2021-6-19 10:21
次钠浓度多少?就是有效氯含量,这个购买的时候应该有要求的,我们用的就是次氯酸钠,有效率在10%左右,平 ...

那你们用10%的次氯酸钠消毒投加量是如何算的?我们购买的也是10%浓度的,只不过自己稀释成其他浓度的来试验投加。我们取样后的塑料瓶都拧紧了的,也会挥发吗?不过确实是透明塑料瓶
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-6-19 16:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
龙马 发表于 2021-6-19 10:49
那你们用10%的次氯酸钠消毒投加量是如何算的?我们购买的也是10%浓度的,只不过自己稀释成其他浓度的来试 ...

影响因素:停留时间、搅拌均匀等。
先小试定量,找到范围再去投加使用
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-6-19 18:15:30 来自手机 | 显示全部楼层
龙马 发表于 2021-6-19 10:44
中水氨氮通常都是2mg/L以内,COD值也都在60mg/L内。

不知道你们每天流量,假设是2毫克升,那么有效氯的投加量应该是16~20毫克升才会有余氯出现,那么你投的是5%的,那么留言放大20倍,就是一升至少投320~400毫克,量很大。
回复

使用道具 举报

小平 | 2021-6-19 22:45:05 来自手机 | 显示全部楼层
问题可能出在稀释上面,可以回想下出现高数值的几次是否是刚稀释完成的时候。建议不稀释投加看看。余氯影响因素太多了,我们目前投加量20mg/L,出水余氯0.1—0.6波动很大的。
回复

使用道具 举报

明眸星辰 | 2021-6-20 07:29:09 来自手机 | 显示全部楼层
多加药,要么增加药剂浓度,要么增加药剂量。
回复

使用道具 举报

后知后觉 | 2021-6-20 07:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
考虑水中氨氮和菌藻的消耗,另外就是余氯受光照,pH影响比较大,取样回来尽快检测,放置时间越长,检测值越低。