进入生化系统污水停留时间的计算

[复制链接]
永远 | 2021-5-8 15:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2021-5-8 14:43
是的,个人认为设计时必须好好算,实际使用时算就用处有限了

设计和运行,本质上就是2个方向,因为设计做不到完全考虑实际的工作和现状,运行情况太过复杂。
很多时候,也是通过调试、运行来保证设计的短板
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-5-8 15:14:33 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-5-8 15:11
设计和运行,本质上就是2个方向,因为设计做不到完全考虑实际的工作和现状,运行情况太过复杂。
很多时候 ...

没错没错,我就是做调试加运行的
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-5-8 15:23:41 | 显示全部楼层
实际停留时间=池容/进水量,至于你说的其它参数可以参考设计手册,特别是设计数值和实际数值在污泥浓度及进水污染物浓度不同的情况下不一样。
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-5-10 09:20:02 来自手机 | 显示全部楼层
进水量变大肯定影响停留时间