进入生化系统污水停留时间的计算

[复制链接]
查看1330 | 回复13 | 2021-5-7 23:45:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们  进水流量太大会不会导致停留时间不够?具体的计算公式是什么?是不是要考虑硝化反硝化速率,那反硝化硝化速率怎么求?还有就是 停留时间是不是与 内回流外回流无关?
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-5-8 00:29:03 来自手机 | 显示全部楼层
1,进水流量控制是参照运行负荷、出水数据、污泥性状、上清液、镜检等进行调控。
2,停留时间一般指的是通过设计值、系统运行工况来综合评价,寻找最佳停留时间,与硝化、反硝化速率有关,速率就是通过实验,得出斜率,结合vss来进行计算。
3,停留时间与内外回流无关
回复

使用道具 举报

JF小迷弟 | 2021-5-8 06:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-5-8 00:29
1,进水流量控制是参照运行负荷、出水数据、污泥性状、上清液、镜检等进行调控。
2,停留时间一般指的是通 ...

非常感谢
回复

使用道具 举报

JF小迷弟 | 2021-5-8 06:27:32 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-5-8 00:29
1,进水流量控制是参照运行负荷、出水数据、污泥性状、上清液、镜检等进行调控。
2,停留时间一般指的是通 ...

那 如果进水氨氮突增  停留时间与内外回流无关 那加大回流是不是没起什么作用
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-5-8 07:58:00 来自手机 | 显示全部楼层
JF小迷弟 发表于 2021-5-8 06:27
那 如果进水氨氮突增  停留时间与内外回流无关 那加大回流是不是没起什么作用 ...

进水氨氮变化,内回流调整问题,一直都是一个疑问,有人说开大好,有人说减小好。
但无论怎样操作,实现最终目标就是正确的,我这里无法评价好坏,每个项目的特点、水质不同
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-5-8 08:11:37 | 显示全部楼层
进水流量大 停留时间肯定就短了。硝化速率一般是算硝化泥龄时考虑的,泥龄大小有决定了生化池大小。至于反硝化速率一般取0.03~0.06,这也是书上和规范给的参考,当然你还得换算成设计的温度,根据反硝化速率来计算缺氧池大小。内外回流也会影响停留时间,停留时间有个名义停留时间和实际停留时间。这些内容你都可以在书上和网上找找。
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-5-8 11:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
一般进水量都是按设计值走,不要超进水量负荷,进水量越大,停留时间越短,相对来说水的处理效果会不太好,特别是超负荷水质及进水量
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-5-8 14:13:38 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-5-8 07:58
进水氨氮变化,内回流调整问题,一直都是一个疑问,有人说开大好,有人说减小好。
但无论怎样操作,实现 ...

认同您的观点。各种调整由现场实际情况出发,有些东西没有固定的结论。最终,无论怎样,出水稳定达标就是合适的调整。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-5-8 14:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2021-5-8 14:13
认同您的观点。各种调整由现场实际情况出发,有些东西没有固定的结论。最终,无论怎样,出水稳定达标就是 ...

谢谢认同😁
系统波动,有时候也是多重原因,如何通过计算出,那就太牛逼了
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-5-8 14:43:07 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-5-8 14:16
谢谢认同😁
系统波动,有时候也是多重原因,如何通过计算出,那就太牛逼了 ...

是的,个人认为设计时必须好好算,实际使用时算就用处有限了