双AO工艺,好氧池还有二沉池进水口都出现泡沫求大佬出个主意。

[复制链接]
放牛班班长 | 2021-4-19 08:12:18 | 显示全部楼层
张鹏波 发表于 2021-4-18 16:07
正常的工业废水,污泥浓度有点太高了,在5000左右。

进水水质什么情况呢
回复

使用道具 举报

张鹏波 | 2021-4-19 08:28:56 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-4-19 08:12
进水水质什么情况呢

进水的水质也没有太大的变化cod3000左右氨氮130左右,总氮100多
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-4-19 11:51:20 | 显示全部楼层
张鹏波 发表于 2021-4-19 08:28
进水的水质也没有太大的变化cod3000左右氨氮130左右,总氮100多

那你这个水质 污泥浓度5千也还可以,进水量与设计量匹配吗
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-4-19 14:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
如果是污泥浓度高,那大概率污泥老化,需要排泥
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-4-19 18:04:06 来自手机 | 显示全部楼层
张鹏波 发表于 2021-4-19 07:52
嗯,已经加大出泥了,那这些泡沫就不用管他吗?

近期先加大出泥量,看看效果怎样,进水负荷也不能过大,系统冲击也会造成死泥较多,污泥龄缩短,也会出现这种死泥泡沫
回复

使用道具 举报

张鹏波 | 2021-4-20 00:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-4-19 11:51
那你这个水质 污泥浓度5千也还可以,进水量与设计量匹配吗

差不多吧,但是基本上每天都是高负荷的运转。
回复

使用道具 举报

张鹏波 | 2021-4-20 00:06:27 来自手机 | 显示全部楼层
『空』 发表于 2021-4-19 14:36
如果是污泥浓度高,那大概率污泥老化,需要排泥

嗯,现在已经开始排泥了。
回复

使用道具 举报

张鹏波 | 2021-4-20 00:07:11 来自手机 | 显示全部楼层
浅墨初白 发表于 2021-4-19 18:04
近期先加大出泥量,看看效果怎样,进水负荷也不能过大,系统冲击也会造成死泥较多,污泥龄缩短,也会出现 ...

那就先试着降低进水量看看效果吧。
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-4-20 08:35:43 来自手机 | 显示全部楼层
张鹏波 发表于 2021-4-20 00:07
那就先试着降低进水量看看效果吧。

可以可以,先看看效果
回复

使用道具 举报

张鹏波 | 2021-4-20 15:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
浅墨初白 发表于 2021-4-20 08:35
可以可以,先看看效果

降低进水量,加大排泥的第二天好氧池的总氮数值有点增高,