AO工艺 塑料清洗

[复制链接]
查看1715 | 回复20 | 2021-4-10 09:48:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
厌氧池突然变清了 怎么回事 望解惑
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-4-10 10:03:59 来自手机 | 显示全部楼层
搅拌坏了吧!
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2021-4-10 10:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下泵或者搅拌器正不正常!
回复

使用道具 举报

Miraitowa | 2021-4-10 10:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
泵正常啊  这个是潜水搅拌
wechat_upload161802224660710f66d56cb
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2021-4-10 11:00:33 来自手机 | 显示全部楼层
ph否有变化
回复

使用道具 举报

Miraitowa | 2021-4-10 13:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
没有变化
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-4-10 14:58:26 来自手机 | 显示全部楼层
PH值,溶解氧数值是否有变化
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-4-10 15:20:30 来自手机 | 显示全部楼层
污泥回流停了??后续系统中还有没有污泥
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-4-10 18:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
取上来点水看看嘛
回复

使用道具 举报

wushi | 2021-4-10 19:24:04 | 显示全部楼层
几个串联的厌氧,看看他前面的一个搅拌是不是出问题了。
回复

使用道具 举报

本版积分规则