污泥上浮严重,求各位大佬出个主意

[复制链接]
查看1723 | 回复21 | 2021-4-7 14:10:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活污水,采用的是A2/O工艺,之前污泥上浮严重,污泥浓度高一万多,现在降到4000mg/l左右,出水总氮在往上涨了,加大了碳源也没降不下来,现在上浮的污泥也没有消完,有什么办法么?希望帮忙出出主意。(排放标准是四川地方标准)
wechat_upload1617774913606d4941ac349
wechat_upload1617774913606d4941e2af6
wechat_upload1617774914606d49423835a
wechat_upload1617849587606e6cf3da8c1
回复

使用道具 举报

心心相印 | 2021-4-7 15:09:58 | 显示全部楼层
降得太猛了 ,反硝化菌没有了,只有慢慢培养,想快点再投点反硝化好的污泥
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-4-7 15:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
进出水氨氮总氮多少,污泥回流和硝化液回流比多少
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-4-7 15:46:57 来自手机 | 显示全部楼层
缺氧池停留时间多久,缺氧池溶解氧多少?
回复

使用道具 举报

左手 | 2021-4-7 15:54:01 | 显示全部楼层
排泥一下子排太多   反硝化菌不够了,投加点污泥
COD多少   总氮多少  投加碳源COD多少
回复

使用道具 举报

wushi | 2021-4-7 16:20:29 | 显示全部楼层
把说有的运行指标发出来,别人才好分析你的情况
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-4-7 17:29:13 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧多高?
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-4-7 17:38:07 来自手机 | 显示全部楼层
氨氮咋样?如果排泥量太大太快,首先变化的可能是氨氮哦😁
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-4-7 20:16:17 来自手机 | 显示全部楼层
氧化沟溶解氧数值多少,需要检测一下氧化沟末端的氨氮值,硝酸盐氮及亚硝酸盐氮及总氮数值,回流比是否能达到正常,缺氧池的溶解氧数值多少
回复

使用道具 举报

LV935100 | 2021-4-7 20:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
污泥老化,新泥还未稳定
回复

使用道具 举报