请教生物接触氧化法调试

[复制链接]
查看2258 | 回复14 | 2021-3-31 14:02:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
河道治理项目,处理工艺是超磁工艺+生物膜法,设备设计处理量3000吨,监控指标cod,tp,氨氮。进水cod18,氨氮5.4,tp0.73,出水四个池子出水(细化是超磁工艺出水的数据,图1),因为有加面粉进去调试,调试情况一直不理想,所以想要请教一下,生物接触氧化法的一个调试流程以及以什么指标判定调试成功?图二是三号口出水,带有细小絮体
wechat_upload161717036260640fba6541a
wechat_upload161717052160641059b0586
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-3-31 15:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
细化处理到4个水匝吗,COD数据偏差挺大,河道治理没接触过氨氮、总磷、cod、总氮指标多少?
回复

使用道具 举报

倪健 | 2021-3-31 16:13:47 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-3-31 15:20
细化处理到4个水匝吗,COD数据偏差挺大,河道治理没接触过氨氮、总磷、cod、总氮指标多少? ...

是(细化)物化处理完了到生化,一级A标准,cod是因为有投加面粉,但不知道是不是消化不良。。
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-3-31 16:47:13 来自手机 | 显示全部楼层
相当于进水氨氮和总磷差一丢丢达标,其它都达标了,您生物膜上挂膜了吗
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-3-31 16:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
倪健 发表于 2021-3-31 16:13
是(细化)物化处理完了到生化,一级A标准,cod是因为有投加面粉,但不知道是不是消化不良。。 ...

面粉可能投多了
回复

使用道具 举报

倪健 | 2021-3-31 18:56:33 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-3-31 16:47
相当于进水氨氮和总磷差一丢丢达标,其它都达标了,您生物膜上挂膜了吗

挂没挂膜怎么判断啊。。现在就是不知道生物膜长出来了没有。。。以什么依据判断,我用的是聚氨酯填料
回复

使用道具 举报

阿亮@@666659 | 2021-3-31 20:39:09 来自手机 | 显示全部楼层
我想了解下,什么是超磁工艺
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-3-31 22:32:27 来自手机 | 显示全部楼层
倪健 发表于 2021-3-31 18:56
挂没挂膜怎么判断啊。。现在就是不知道生物膜长出来了没有。。。以什么依据判断,我用的是聚氨酯填料 ...

肉眼看生物膜均匀分布于载体表面,越靠近载体表面越致密,反之越松散,同时载体颜色变深,标志着载体挂膜进入了成熟期
用手挤压填料如果大量粘性污泥渗出那说明挂起膜了!
回复

使用道具 举报

倪健 | 2021-4-1 08:44:15 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-3-31 22:32
肉眼看生物膜均匀分布于载体表面,越靠近载体表面越致密,反之越松散,同时载体颜色变深,标志着载体挂膜 ...

填料都被压在池子下面了。。看不见,有其他的判断方法吗
回复

使用道具 举报

倪健 | 2021-4-1 10:03:15 来自手机 | 显示全部楼层
今天早晨取的4个池子的上清液
wechat_upload1617242573606529cd55f07
wechat_upload1617242573606529cd940cb
wechat_upload1617242573606529cdd29c0
wechat_upload1617242574606529ce19da4
wechat_upload1617242574606529ce51a1e
wechat_upload1617242574606529ce8eb26
wechat_upload1617242574606529cec7ce6
回复

使用道具 举报