请教下垃圾填埋场国标污染物控制标准

[复制链接]
查看977 | 回复8 | 2021-3-25 21:38:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位污师,生活垃圾填埋场污染控制标准里渗滤液处理外排指标限值是不是真的没有对ph做要求?GB-16889-2008里面没有看到要求
wechat_upload1616679312605c91907b12f
回复

使用道具 举报

嘉有仙妻 | 2021-3-25 21:40:29 来自手机 | 显示全部楼层
包括化验指标的规范性方法里也没看到对ph值测定标准,但不过其他废水处理国标里都有体现ph限值,是不是对渗滤液处理不做ph要求?
回复

使用道具 举报

曾经在:: | 2021-3-25 22:21:14 来自手机 | 显示全部楼层
请教各位师傅!水解酸化池不工作?咋处理:谢i
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-3-26 08:44:20 来自手机 | 显示全部楼层
曾经在:: 发表于 2021-3-25 22:21
请教各位师傅!水解酸化池不工作?咋处理:谢i

水解不工作?是指水解没效果?具体到什么程度?
回复

使用道具 举报

九月 | 2021-3-26 11:24:15 | 显示全部楼层
标准是没有~但是出水口一般在线监测,会有PH的限制~~
回复

使用道具 举报

嘉有仙妻 | 2021-3-26 14:56:31 来自手机 | 显示全部楼层
九月 发表于 2021-3-26 11:24
标准是没有~但是出水口一般在线监测,会有PH的限制~~

这个在线监测 ph超标 会有处罚依据
回复

使用道具 举报

曾经在:: | 2021-3-27 08:53:29 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-3-26 08:44
水解不工作?是指水解没效果?具体到什么程度?

你好:出水发污,种子漂浮多
回复

使用道具 举报

future | 2021-3-27 09:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
行业规范没有,排放的时候就参照综合排放标准,pH控制在6-9,不然环保执法的时候不好说
问渠那得清如许?
回复

使用道具 举报

九月 | 2021-4-1 08:13:41 | 显示全部楼层
你看要环评整个文件,有没有列出来~
要是列出来,肯定会罚你~
没有的话,还是会找理由罚你
反正你现场不可能一点问题都没有
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录

本版积分规则