AAO的水力停留时间

[复制链接]
王致远 | 2021-12-10 11:05:26 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-3-23 22:21
设计方案上的停留时间指的是池容÷流量;
实际停留时间是:池容÷(进水流量+内回流+外回流)
在设计时只需 ...

👍 👍 👍
回复

使用道具 举报

王致远 | 2021-12-10 11:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
亮,150****3059【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2021-3-27 16:11

水力停留时间跟进水水质有很大关系,生活污水一般
厌氧0.5-1.5
缺氧1.5-3

如果停留时间过长可能有什么后果
回复

使用道具 举报

何义 | 2022-12-28 17:03:38 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-3-23 22:21
设计方案上的停留时间指的是池容÷流量;
实际停留时间是:池容÷(进水流量+内回流+外回流)
在设计时只需 ...

支持哈楼主

回复

使用道具 举报

一心向北 | 2022-12-28 19:56:36 来自手机 | 显示全部楼层
1.生化系统运行良好的前提下,溶解氧,污泥浓度,污泥性能,温度,碱度等等等等,总氮去除率仅且仅仅与内外回流比有关系。内回流无限增大,理论上总氮去除率无限接近100%,但工程实际不允许。
2.生物脱氮除磷的缺氧池和曝气池大小在设计层面和停留时间没有关系,停留时间只是一个反推出来的数据,因此,不需要纠结这几个构筑物的停留时间,不管是实际的还是名义的,没有意义。
回复

使用道具 举报

天啊天啊天啊 | 2023-4-15 21:57:35 | 显示全部楼层
一心向北 发表于 2022-12-28 19:56
1.生化系统运行良好的前提下,溶解氧,污泥浓度,污泥性能,温度,碱度等等等等,总氮去除率仅且仅仅与内外 ...

可是在选取碳源的时候就有问题了,如果选用葡萄糖,水解时间较长,当然是保持足够的停留时间才好给反硝化提供碳源啊,那么这时候是考虑实际的停留时间,还是设计上的停留时间呢?
回复

使用道具 举报