出水cod高是咋么回事

[复制链接]
土豆也是逗 | 2021-3-20 18:10:23 来自手机 | 显示全部楼层
出水带泥吗?沉降咋样?
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-3-20 19:43:30 来自手机 | 显示全部楼层
判断一下出水COD是溶解性的还是因悬浮物引起的,可以通过过滤判断。
污泥过度老化或氧化会损失一部分对COD的去除能力,但是不至于导致出水COD过百。
回复

使用道具 举报

super张~ | 2021-3-20 19:47:57 来自手机 | 显示全部楼层
既然你给的数据这么少,那我就不客气的猜测了
一、化验做错了
二、曝气过度,污泥解体,导致取样的时候取到了浮泥或悬浮物
环保不易且行且珍惜
回复

使用道具 举报

super张~ | 2021-3-20 19:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
super张~ 发表于 2021-3-20 19:47
既然你给的数据这么少,那我就不客气的猜测了
一、化验做错了
二、曝气过度,污泥解体,导致取样的时候取到 ...

既然是调试阶段,还有可能是进水负荷提的太快了
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-3-21 20:10:48 来自手机 | 显示全部楼层
调试阶段的话,进水负荷可能比较大,目前进水量是多少,进水各项指标数据可以发一下