问题又来啦,缺氧好氧环境问题

[复制链接]
YL780220 | 2021-3-18 20:25:14 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-3-18 18:56
反应效果不好?查查搅拌、ph、碳源等。。。

混合也均匀,碳氮比低了点,在4比1左右,我们是2段a2o. 在第二段缺氧区投加了碳源,碳氮比远高于5比1
回复

使用道具 举报

YL780220 | 2021-3-18 20:25:43 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2021-3-18 17:37
好氧溶氧高于5,缺氧池溶氧低于0.3,外回流比200%,,你说缺氧环境不好,是总氮去除不够么?
核算CN比和缺 ...

混合也均匀,碳氮比低了点,在4比1左右,我们是2段a2o. 在第二段缺氧区投加了碳源,碳氮比远高于5比1
回复

使用道具 举报

YL780220 | 2021-3-18 20:26:07 来自手机 | 显示全部楼层
浅墨初白 发表于 2021-3-18 20:14
帖子所发的数据都是正常的,缺氧好氧的溶解氧都是可以的,氨氮值总氮值有具体数据么 ...

混合也均匀,碳氮比低了点,在4比1左右,我们是2段a2o. 在第二段缺氧区投加了碳源,碳氮比远高于5比1
回复

使用道具 举报

YL780220 | 2021-3-18 20:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
木羊人 发表于 2021-3-18 19:55
污泥浓度,CN比,回流量

污泥浓度在2000左右,瞬时进水流量在200左右
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2021-3-18 20:32:10 来自手机 | 显示全部楼层
内回流比多少?
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

YL780220 | 2021-3-18 20:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
200%—300%
回复

使用道具 举报

YL780220 | 2021-3-18 20:49:45 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2021-3-18 20:32
内回流比多少?

200%—300%
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-3-18 21:34:33 来自手机 | 显示全部楼层
YL780220 发表于 2021-3-18 20:25
混合也均匀,碳氮比低了点,在4比1左右,我们是2段a2o. 在第二段缺氧区投加了碳源,碳氮比远高于5比1 ...

aao+aao?这个组合脱氮效率低,是因为停留时间短?什么水?
回复

使用道具 举报

YL780220 | 2021-3-18 22:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-3-18 21:34
aao+aao?这个组合脱氮效率低,是因为停留时间短?什么水?

aao加ao,生活污水,纳闷
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-3-18 22:19:37 来自手机 | 显示全部楼层
YL780220 发表于 2021-3-18 20:26
混合也均匀,碳氮比低了点,在4比1左右,我们是2段a2o. 在第二段缺氧区投加了碳源,碳氮比远高于5比1 ...

是脱氮效果不好,而且也投加碳源了,进水COD值一般在多少