最近生化出水氨氮升高,从10左右升高现在35mg/l左右,渗滤液处理工艺是两级ao+超滤+纳滤/反渗透,进水水质cod从2800降到2200,氨氮没变化在1800左右,出水cod 总氮和原先相比差不多,每天投加甲醇碳源,o池溶氧2-3,其他指标正常只有ph较低,a池ph6.5,o池ph5.9-6.2,现在每天额外加纯碱,ph还是没上升趋势,求大神指教下 如何降低出水氨氮
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-3-17 14:09:02 来自手机 | 显示全部楼层
ph没上升说明在消耗嘛,ph不降才麻烦,在把ph提高观察观察
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-3-17 14:11:04 来自手机 | 显示全部楼层
纯碱加O池就行
回复

使用道具 举报

嘉有仙妻 | 2021-3-17 14:34:27 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-3-17 14:09
ph没上升说明在消耗嘛,ph不降才麻烦,在把ph提高观察观察

甲醇投加量增大了,反硝化产生碱度应该足够硝化消耗的了,现在一天加了3包,ph还没回调的趋势,主要出水氨氮也高了好多
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-3-17 14:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
嘉有仙妻 发表于 2021-3-17 14:34
甲醇投加量增大了,反硝化产生碱度应该足够硝化消耗的了,现在一天加了3包,ph还没回调的趋势,主要出水 ...

缺氧池甲醇是否有加过量,好氧池ph有必要在往上提一提
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-3-17 14:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-3-17 14:46
缺氧池甲醇是否有加过量,好氧池ph有必要在往上提一提

缺氧池甲醇加过量了,好氧池降多余bod意味着氨氮降解时间缩短
回复

使用道具 举报

嘉有仙妻 | 2021-3-17 15:16:38 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-3-17 14:46
缺氧池甲醇是否有加过量,好氧池ph有必要在往上提一提

前段时间是碳源加量比较大 ,现在回调至CN5:1,纯碱持续投加5天左右了,现在继续投加
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-3-17 15:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
嘉有仙妻 发表于 2021-3-17 15:16
前段时间是碳源加量比较大 ,现在回调至CN5:1,纯碱持续投加5天左右了,现在继续投加 ...

有必要测一下好氧中后端的碱度
回复

使用道具 举报

污水统领 | 2021-3-17 15:29:09 来自手机 | 显示全部楼层
曝气加碱调高PH是关键,如果有条件投加点碳酸钠看看。其他指标在控控应该问题不大
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2021-3-17 17:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
把ph提上来,溶氧提上来,碳源正常投加就可以了,知道ph提不上来就说明碱度消耗剧烈,不是硝化菌的问题而是碱度的问题。对症下药就可以了。